Otomasyon panosunda elektromekanik röle vs slim röle (solid state röle)

mehmetbaki

Üye
Katılım
8 Ara 2018
Mesajlar
111
Puanları
1
Yaş
28
Selamlar. Röle seçerken mekanik mi yoksa slim rölemi seçmeliyim bilemiyorum. Siz nasıl seçiyorsunuz? bunun en iyi örnekleri nelerdir? Röleleri nasıl koruruz? Teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
slim rölelerinde mekanik ve ssr olan modelleri mevcut.

Genelde bu slim röleleri plc çıkışlarını korumak için kullanırız.
mesela 24vdc valf bobini sürmek istiyorsun , bunu transistör veya röle çıkışlı plc yapabilir. ama bu çıkış bozulduğunda tamiri ,slim röleyi değiştirmekten daha zordur. ara eleman olarak kullanırız yani.

dc alıcıları elektromanyetik röle ile sürerken ters bağlanacak bir diyot, rölenin kontaklarını açma arkına karşı koruyacaktır. AC yükler içinde böyle önlemler mevcuttur.


SSR rölelerin kullanılmasının önemli nedenlerinden biride hızlı devreye girip çıkmalarıdır. mesela saniyede 10 defa açma kapama işine elektromanyetik röle dayanamaz. bu slim rölenin işidir.
 
Son düzenleme:
slim rölelerinde mekanik ve ssr olan modelleri mevcut.

Genelde bu slim röleleri plc çıkışlarını korumak için kullanırız.
mesela 24vdc valf bobini sürmek istiyorsun , bunu transistör veya röle çıkışlı plc yapabilir. ama bu çıkış bozulduğunda tamiri ,slim röleyi değiştirmekten daha zordur. ara eleman olarak kullanırız yani.

dc alıcıları elektromanyetik röle ile sürerken ters bağlanacak bir diyot, rölenin kontaklarını açma arkına karşı koruyacaktır. AC yükler içinde böyle önlemler mevcuttur.


SSR rölelerin kullanılmasının önemli nedenlerinden biride hızlı devreye girip çıkmalarıdır. mesela saniyede 10 defa açma kapama işine elektromanyetik röle dayanamaz. bu slim rölenin işidir.
Slim rolelerin kendinden diyotlu vs versiyonu var mı yoksa yüke göre biz ekstra olarak mi takıcaz?
 
Röle soketlerinin üzerine röleyle birlikte , LED veya diyotta takiliyor ama rölenin bobin tarafına.

Kontak tarafina takılmaz çünkü hangi yükü süreceğimiz bilinmez.

Mesela valf bobin soketlerinin içinde bulunabiliyor bu diyot
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst