Elektrik üzerine yazılar yazarak alan ile ilgilenen insanları bilgilendirmek amacıyla teknik yazı dizileri sizlerle.




Ortam sıcaklığının kompakt tip şalter üzerindeki etkisi ne şekilde olur?
Termik-manyetik devre kesicilerde sıcaklığın etkisiyle termik aşırı yük koruma karakteristikleri değişebilmektedir. Şalterler kalibre edildikleri sıcaklıktan daha sıcak bir ortamda çalışırsa nominal değerinden daha erken açma yapar. Yani şalterlerin anma çalışma akımları sıcaklığın etkisiyle küçülmektedir. Şalterler daha soğuk bir ortamda çalışırsa da daha geç açma yapabilmektedir. Federal termik-manyetik devre kesiciler standart olarak 40 dereceye göre kalibre edilirler. İstendiğinde farklı ortam sıcaklıklarına göre kalibre yapılabilmektedir. Örnek olarak 55 dereceye göre kalibre edilmiş 100 A devre kesicinin 40 derecedeki çalışma akımı 106.8 A olarak belirtilmiştir. Elektronik tip kompakt devre kesiciler ise ortam sıcaklığından etkilenmezler.

 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu tür bilgilerin forumda paylaşılması çok iyi sadece bu tip bilgilerin paylaşıldığı bi syafa açılması forumumuzu daha kaliteli hale getirir. Elektrik alanında kullanılan tüm malzemeleri tanıtıcı bilg paylaşımı olması gerekir diye düşünüyorum. İyi çalışmalar.
 

Merhaba,

Bilginin paylaşıldıkça çoğaldığı inancıyla, farklı başlıklarda konuları foruma taşımaya gayret ediyoruz. Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.