Omron MX2 sürücü kullanıyorum. Asansör uygulaması yaptım. Fren direncini katalog değerine göre seçtim bağlantısını da yaptım. Fakat Asansör aşağı hareket ederken Aşırı gerilim hatası veriyor.

İngilizcem olmadığı için fren direnci ile ilgili parametreyi bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz? Fren direncini hangi parametrelerden tanımlamam gerekiyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Cümle çeviri programlarıyla bu kadar anlayabildim. Paylaşmak istedim.

B090 Direnç kullanım oranı 0.0% %50 yazmak için 500 yazılmalı.
B095 Frenleme Kullanım Kontrolü 00 Devre dışı.. 01 Etkin (Duruşta Devredışı) .. 02 Daima etkin
B096 Aktivasyon Seviyesi 220V için 330-380V.. 400 V için 660-760V
B097 Direnç omik değeri. Ohm bendeki 70 ohm
 
Cümle çeviri programlarıyla bu kadar anlayabildim. Paylaşmak istedim.

B090 Direnç kullanım oranı 0.0% %50 yazmak için 500 yazılmalı.
B095 Frenleme Kullanım Kontrolü 00 Devre dışı.. 01 Etkin (Duruşta Devredışı) .. 02 Daima etkin
B096 Aktivasyon Seviyesi 220V için 330-380V.. 400 V için 660-760V
B097 Direnç omik değeri. Ohm bendeki 70 ohm