Kısa devre,şalterin üstünde olmuş.Eğer üstünde pense , tornavida ,anahtar unutulmamışsa ! izolasyon bozulması ile ilgili bir olaydan kaynaklanmış olmalı.Şalter girişinde olduğu içinde,şalterin açmış olması beklenemez.Trafoyu besleyen pirimer taraftan açma
olur.Koruma,sekonder röle korumalı olsaydı böyle bir hasar meydana gelmezdi.Çok muhtemel,sigortalı bir koruma vardı.1600 kva ya kadar sigortalı yük ayırıcıya cevaz veriliyor olmasının sonucu böyle olur.O nedenle,400 kva olsa bile,sekonder koruma yapmakta yarar var.