OG projesinde nelerin olması gerekiyor?

cglryzc

Üye
Katılım
15 Kas 2006
Mesajlar
101
Puanları
1
Yaş
39
Konum
ARTVİN
Merhaba arkadaşlar,

Direk üstü trafolu bir OG tesisisimiz var. Bu tesisin OG projesini çizmemiz isteniyor. Merak ettiğim proje içeriğinde neler olmalı ve bu tip örnek bir projesi olan var mı?

Teşekkürler şimdiden...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
selamlar;
tam olarak ne için proje istendiğini belirtmemişsiniz.
trafonuzun abonesi varmı? abone alımı için mi proje çizeceksiniz?
yoksa trafonuzdan ilave ag ve/veya og çıkış almayı mı düşünüyorsunuz.
 
formda buna benzer projeler var su linki incele istersen autocad programı kurulu olması lazım yanlız iyi geceler
 

Ekli dosyalar

  • 3BOLGESWALLOW.rar
    272.7 KB · Görüntüleme: 19
1- GEREKÇE RAPORU
2- VEKÂLETNAME (eğer başka birinin tesisi ile ilgili proje ise)
3- İMZA SİRKÜLERİ
4- ENERJİ MÜSADE YAZILARI
5- SMM BELGESİ
6- BÜRO TESCİL BELGESİ
7- ENERJİ TALEP GÜCÜ VE
AKIM TRAFOSU ÇEVRİM ORANI HESABI
8- OG+AG KEŞİFLERİ
9- a- KOMPANZASYON HESABI
9- b- GERİLİM DÜŞÜM HESABI
9- c- TEK HAT ŞEMALARI
9- d- VAZİYET PLANI
9- e- BİNA YERLEŞİM PLANI
10- SEHİM HESABI VE DİREK SEÇİM CETVELİ (Eğer havai hat varsa)
11- HATTIN KISA DEVRE HESABI (Bazen istenmiyor)
 
sehim hesabı ve direk seçim cetvelini hazırlaman için öncelikle enh profilini de unutmaman lazım tabi...
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,263
Mesajlar
916,300
Kullanıcılar
450,085
Son üye
coşkun memis

Yeni konular

Geri
Üst