OG Kompanzasyonu

Katılım
14 Eki 2006
Mesajlar
1,441
Puanları
1
Normal AG için kompanzasyon bilgim var ama OG kompanzasyon hakkında bilgi edinebilirmiyim, neden yapılır, nasıl yapılır, yapılmazsa ne olur, hangi cihazlar kullanılır ne ölçüde.

İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadasim og otamatik komp yoktur og komp og de calısan motorlar motorlar içinyapılır bilginiz kondasator aynıdır yanlız calısma voltajı 400v yerine hangi og voltajında calisiliyorsa ona gore secilir kontaktor yerine vakum kontaktor kullanılır
 
peki normal kontaktör kullanmanın sakıncası veya farkı ne ?
 
sayın roboelektronik
değiken yük çeken og motorlarının kullanıldığı işletmelerde og kompanzasyon yapılır.og kompanzasyonda og akım trafosu ve og gerilim trafosu kullanılır.og kondansatörler için og vakumlu kontaktör ve og sigortalar kullanılır.sistemin çalışma mantığı ag kompanzasyonla aynıdır.yalnız burada rgkr ve yardımcı röleler hariç diğer tüm elemanlar og elemanlarıdır.
saygılar
 
OG kompanzasyonu,ayrıntılarına çok dikkat edilmesi gereken bir konudur.1979-80 yıllarında 6,3 Kv ta
7*1 Mvarlık tesis kurmuştuk.O vesile bu ayrıntılara girmek zorunda kaldık.
1-Reaktif akımın açma/ kapaması özel olduğu için,kullanılacak şalt malzemesinin kesici olarak seçilmesi
daha uygun ve "kondansatör devresinde kullanılır" tip olmalıdır.Bu teyid, firmasından mutlaka istenilmeli-
dir.
2-Rölenin,sistemi tanıması veya başka gerekçelerle,test işlemi yaptırımamalıdır.
3-Deşarj işlemini kısa tutabilmek yönünden ,gerilim trafosu kullanmak gereklidir.
4-Pahalı olmasına rağmen,yıldız bağlı gruplar oluşturmak ve bu gurpları,izole ayaklar üzerine koyarak
gövde/toprak arasına konacak akım trafosu ile ,toprak kaçak akımına karşı koruma ilave edilmelidir.
5-T on süresi ,agrari 5-6 dakikadan aşağı ( deşarj 1-2 dakikada bitmiş olsa bile ) olmamalıdır.
6-Kompanzasyon ünitesi,mutlaka ,havalandırması ayrı bir bölmede ve kesiciden önce sigortalı seksiyoner
ile takviye edilmelidir.
7-Gurup akımlarının 50 Amperden fazla olmayacak şekilde olması ( bizim tesis halen çalışıyor olmasına
rağmen,bu hususu atlamışız ) ideal çözümdür.
8-Kondansatörlerin devreye girişteki çekmiş oldukları yüksek akımları kompansa etmek üzere self bo-
binleri ile seri bağlı devre oluşturmak.
Not: Kullandığımız kondansatör bankları Nokia,az yağlı kesiciler Elimsan idi.
 
atim ' Alıntı:
sayın roboelektronik
değiken yük çeken og motorlarının kullanıldığı işletmelerde og kompanzasyon yapılır.og kompanzasyonda og akım trafosu ve og gerilim trafosu kullanılır.og kondansatörler için og vakumlu kontaktör ve og sigortalar kullanılır.sistemin çalışma mantığı ag kompanzasyonla aynıdır.yalnız burada rgkr ve yardımcı röleler hariç diğer tüm elemanlar og elemanlarıdır.
saygılar


O zaman, bir işletmede OG motorları, yani çok yüksek voltajlı motorlar varsa OG kompanzasyon gereklidir diyebilirmiyiz ?

Bir işletmede OG motorlar az sayıda ise münferit yapılabilir mi, çok yüksek maliyet oluşturuyor bildiğim kadarıyla OG kompanzasyon.

OG kompanzasyon sadece OG motorların olduğu yerde mi yapılır ?

Vakum kontaktörü nasıl birşey, yani normal bildiğimiz kontaktörden farkı nedir, çalışması nasıldır, ayrıca benim bildiğim kadarıyla kontaktör yerine tristörler kullanılıyor.

Kondansatörlerin voltajları çok yüksekti, nedeni nedir ?


Yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
Sayın Roboelektronik og kompanzasyon og motorların kullanıldığı işletmelerde ve çelikhanelerde ark ocaklarında kullanılır sistemdeki kondansatör gurupları sürekli devreye bağlıdır ve paralel reaktörler su soğutmalı tristörlerle yükün durumuna göre devreye alınıp çıkarılmak sureti ile kompanzasyon yapılır.
vacum kontaktör normal kontaktörden farkı olmayan fakat kontak gerilim seviyesine göre izole edilmiş bir yapıdadır.
 
OG ve AG kompanzasyon yapılan bir sistemimiz var, OG kompanzasyon kısmında 2000 kvar'lık kondansatör gücüne sahip kademeler bulunmaktadır. Bir de sistemi besleyen AG kompanzasyon kısmı var, arkadaşlar AG kompanzasyonunun bir kısmını OG'ye aktarmışlar. 300 kvar kadar. Şimdi soracağım şudur; (aslında bana sorulan şudur) bilmediğim için merak ediyorum; AG kısmı kaldırılıp, sadece OG kompanzasyon kısmı olursa olur mu?

Benim düşündüğüm; Tüm kompanzasyon kısmı OG komp. olursa AG yük değişimlerini algılamada sorun olur ve oranların tuturulmasında sıkıntı çıkar, cezaya girebilir. Sizce doğru mudur ? veya nasıl birşey önerirsiniz ?
 
Sn.Roboelektronik ,sadece og den de olur.OG kompanzasyon devre elemanları çok pahalı olduğu için yerine şu sistem daha etkili oluyor.Gerekli kondansatörler AG Kısmında bulunuyor ve anahtarlanıyor.AG deki bu kondansatör bankası uygun güçte sadece bu amaca hizmet eden bir güç trafosu üzerinden OG ye irtibatlandırılıyor.Reaktif röle akım bilgisini OG akım trafolarından alıyor.Bu sistemin işletmeciliği OG kompanzasyona göre çok ,çok daha ucuz oluyor.
 