NTC nin yerine, NTC nin 20 derecedeki değerinde bir direnç ile sistem çalışır mı ?

Katılım
25 Eyl 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
Merhaba ben Forumda yeniyim. Benim sormak istediğim.

Kombi tamirinde NTC nin sağlam olup olmadığını :
NTC nin yerine, NTC nin 20 derecedeki direnç değerinde bir direnç (yada Potans) koyarak (10Kohm-15Kohm-20Kohm) kombiyi kandıra bilirmiyiz acaba?
Amacım sistemin çalıştırma şartlarını sağlamak.

şimdiden teşekkürler

saygılar
 
S.A.
Burada kullandığıız ntc nin değeri önemli.
10k NTC ise 25 C de 10K 5K ise 25 C de 10K.
 
tabi ki kandırılabilir ancak burda sorun NTC de mi yoksa NTC nin bağlandığı kartta mı onu nasıl anlamayı düşünüyorsunuz? En iyi yol (benim kullandığım yöntem :) ) NTC nin uçlarını bir multimetre yardımıyla ölçmek ve bir taraftan da sıcak suya ve soğuk suya daldırmak. Bu şekilde ölçülen ohm'da da orantılı bir değişim oluyorsa NTC sağlam demektir. NTC nin sağlam olduğundan emin olduktan sonra ntc oda sıcaklığında bırakılır bir süre beklenir ve tekrar omajı ölçülür. ölçülen omaja yakın ya da eşit bir direnç bağlanarak sistem kandırılabilir ancak yine arızaya geçerse o zaman ntc nin bağlı olduğu karta yönelmek gerekir.
 