neden 3*120 + 70

Nötr hatından akım akmaz
nötr hatının toprağ karşı potasiyeli (voltu) 0 (sıfır) dır potansiyel farkı olmayan bir kapalı deverden akım akmaz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadasim burda 86,6 Amper cikartiyorum ben yanlismiyim -60 derecede aci. nasil hesapladiginizi yazabilirmisiniz?:confused:
 
Konuyu dağıtmak gibi olmasın ama bu vektör yanlış 86.6 A akım geçer ve bu akım 250 A ile 200 A arasında olur

Bu hesabın doğru ama 200 A lik akımı 90 derecede kabul edersen de açı -120 derece oluyor.
 