nasıl bir jenarötör kullanmalıyım

namusait

Üye
Katılım
31 Eki 2008
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
39
Üstatlar
http://www.ufotr.com/Sayfalar.aspx?...P3HCE31C&SayfaID=U3S7N3EFJ38LR3K9Q3ISP3HCE35I

yukardaki linkte verdğim ufo marka ısıtıcının 4 tanesini çalıştırabilmem için nasıl bir jeneratör kullanmalıyım. Bu konuda yardıma ıhtıyacım var.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
1-) Sadece ve sadece bu dort isitici mi calisacak?
2-) Kullanacaginiz jenerator monofaze mi, trifaze mi olacak?
 
evet sadece 4 adet ufo marka ısıtıcı caliştirmak istiyorum
monofaze ve trifaze jenaratör arasındaki farki tam olarak bilmiyorum sız neyı tavsiye edersınız acıklamalarını yaparsanız sevinirim
 
Kendi isletme sartlariniz ve ekonomik durumunuza gore, jenerator tipini kendiniz secmeniz daha dogru olur.
Monofaze jenerator icin yapilabilecek basit bir hesaplama :
Her bir ufo max 3000 Watt cekiyor. 4x3000=12000 watt eder. Rezistif yuklerin CosQ degeri=1 dir fakat Jeneratorun CosQ degeri 0.8 oldugundan 12000/0.8 = 15 KVA lik bir jenerator isinizi gorur. Kolay gelsin
 
Monofaze jeneratör alırsanız 15 kva yeterli ama trifaze alırsanız 22.5 kva almanız gerekecek. Bir faza iki ısıtıcı bağlayacağınız için buna göre hesaplanmalı. İlerde diğer fazlarada birer ısıtıcı bağlayabilirsiniz.
Selamlar.
 