Merhaba;
Nötr toprak arasının ölçü aletiyle kısa devre testi konuma aldığımda problar bir yönde kısa devre şeklinde ötüyor, diğer yönde ötmüyor, topraklama bağımsız ve bu makina için çekildi, nört-toprak arası ac voltaj 0.3Vac gösteriyor.
Değerli yorumlarınızı, bekliyorum.
Cihaz bağlı iken ölçüm yapılmaz. Cihaz içinde ne olduğunu bilemeyiz. Cihazı sökün elektriği kesin öyle ölçün. megger ile topraklama ölçüldüğünde sorun yoksa sorun yok demektir.