Nötr kablosu hesaplama

Analyzer

Üye
Katılım
15 May 2007
Mesajlar
192
Puanları
1
Selam,

4x10 Kw lık bir rezistans grubum var. Pano içindeki nötr barasına gidecek kablonun uzunluğu 3 mt civarı. 40 kw'lık bir grup için tek nötr kablosu kullanmak istesem kesiti ne olmalıdır?

Analyzer
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Isıtıcı başına 45A akım geçecek 6mm2 tek ısıtıcı için yeterli olur.4adet ısıtınız olduğuna göre ayrı ayrı çekeceğinizi varsayıyorum.4 ısıtıcıyı birleştirip tek kablo ile baraya taşırsanız 25mm2 kablo kullamalısınız
 