3X 1X 240 mm kablo kullanmak, 3X240 mm kablo kullanmaya göre, işçilik daha kolay olur. Akım taşıma yönünden fark olmaz. Ayrıca, kablolar arası boşluk bırakıldıgında soğutmada saglanır.
Peki 2(3x120+70)'lik kablo ile çeksek daha makul olabilir.
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
3x120 mm kablo= 285 amper 2 adet (paralel oldugunda) 570 amper akım tasır,
1 adet 3 X240 mm kablo =435 amper akım tasır. 2 adet 120 mm kablo cekmek daha uygun tabii,

hocam dediginizde haklisiniz

3x120 mm kablo= 285 amper 2 adet (paralel oldugunda) 570 amper akım tasır,
1 adet 3 X240 mm kablo =435 amper akım tasır. 2 adet 120 mm kablo cekmek daha uygun tabii,
Hocam dediginizde haklısınız ama aslında ben 3x240 kablo çekmeyeceğim faz için tek damar 1x240 cekecegim
 
Merhabalar,

Bir konu hakkında bilginize ihtiyacım var.ADP odasından kurulacak olan 2 panoya elektrik kablosu çekmem gerekiyor.

1.PANO = 210 kW
2.PANO = 240 kW

1.pano için uzunluk 220 metre 2.pano için uzunluk 260m'dir.Kablo seçimini yapacağım ama şöyle bir durum var.
Aşağıda paylaşmış olduğum görselde her iki pano için faz başı=1x240 n2xh ve nötr için =1x120 n2xh kablolarını kullanmayı düşünüyorum kompak şalterden çıkıp 2 panonun barasına bağlanacak şekilde.Her faz kablonun tek damarına bağlanmış olacak.Bu şekilde gerilim düşümünde ve akım taşıma sorununda bir problem olur mu şimdiden teşekkürler
Ekli dosyayı görüntüle 87861

Birinci pano için minimum 300 mm kare ikinci pano için ise 400 mm kare çıkıyor gerilim düşümü. Bu kesitlerde seçilirse güç kaybıda daha düşük çıkacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,874
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst