Bu Motorun gerilim düşümüne göre KABLO KESİTİ kaçtır ?

Katılım
15 Ağu 2016
Mesajlar
96
Puanları
1
Yaş
31
Selam. Şantiyenin 1600 kVA gücünde trafosu vardır. Bu tepeye yukardan aşağıya lunapark gibi yerlerde olan raylı tren sistemi yapılacaktır. Bu raylı sistemin en üstte bir 35 kW güç isteyen motoru var. Birde 100 metre aşağıda 15 KW güç isteyen bir motor var. Üstteki motor trafodan beslenecek. Alttaki motorda oradaki kafenin içinde olan tali panodan... Bunun gerilim düsümüne gore kablo kesiti nasıl hesaplanır?

Burada bana trafodan bırsey beslenmez dendi ama gerilim düsümü formullerinde trafodan birsey beslenirse yük %5'i geçmemelidir kuralı var o zaman trafodan bır yük beslenir demek değil mi? ve yukardaki motoru trafonun AG panosundan beslersek gerillim düsümünü yüzde 5 mi alacagız yoksa yüzde 3 mü ?

İlk sordugum kablo kesiti kactır.. En üstteki 35 kw yük isteyen motor trafodan beslense trafo ile motor arasında 30 metre var.. Alttaki 15 kw güc isteyen motor ile kafenin tali panosu arasıda 40 metre.. Bunun gerilim düşümüne gore kablosu kaclık olmalıdır??
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Trafonun AG panosundan beslenecek ve gerilim düşümü %5 olacak ama akım kontrol yapmak gerekir.kesit hesabı için I=güç/525 ve buda I=35000/525=66,66A dir. NYY kablo için 4x25mm2 kablo 80A taşımaktadır. %e=0,0124x35x30/25=0,52<3 olduğundan motora gelen 380V geriliminin düşmeyeceğini gösteriyor bize diğer motora gelince, motor gücünün kafenin tablo gücüne yazılarak yukarıda ki gibi hesaplanarak kafenin kablo kesiti hesaplanacak ve ondan sonra motorun kablo kesiti hesaplanması gerekir.
 
Selam. Şantiyenin 1600 kVA gücünde trafosu vardır. Bu tepeye yukardan aşağıya telefrik yapılacaktır. Teleferiğin en üstte bir 35 kW güç isteyen motoru var. Birde 100 metre aşağıda 15 KW güç isteyen bir motor var. Üstteki motor trafodan beslenecek. Alttaki motorda oradaki kafenin içinde olan tali panodan... Bunun gerilim düsümüne gore kablo kesiti nasıl hesaplanır?

Burada bana trafodan bırsey beslenmez dendi ama gerilim düsümü formullerinde trafodan birsey beslenirse yük %5'i geçmemelidir kuralı var o zaman trafodan bır yük beslenir demek değil mi? ve yukardaki motoru trafonun AG panosundan beslersek gerillim düsümünü yüzde 5 mi alacagız yoksa yüzde 3 mü ?

İlk sordugum kablo kesiti kactır.. En üstteki 35 kw yük isteyen motor trafodan beslense trafo ile motor arasında 30 metre var.. Alttaki 15 kw güc isteyen motor ile kafenin tali panosu arasıda 40 metre.. Bunun gerilim düşümüne gore kablosu kaclık olmalıdır??


Mesafe kısa olduğu için sadece akım kontrolü yapıp katalogdan uygun kablo seçimini yapmanız yeterlidir.Kısa mesafelerde gerilim düşümü , uzun mesafelerde akım kontrolü yapmaya gerek yoktur.Sizin motorlarda gerilim düşümü çok küçük çıkıyor.Hatta kompanzasyon yaparsanız motorlara akım daha da düşeceğinden daha da küçük kesit kullanabilirsiniz.
 
Trafonun AG panosundan beslenecek ve gerilim düşümü %5 olacak ama akım kontrol yapmak gerekir.kesit hesabı için I=güç/525 ve buda I=35000/525=66,66A dir. NYY kablo için 4x25mm2 kablo 80A taşımaktadır. %e=0,0124x35x30/25=0,52<3 olduğundan motora gelen 380V geriliminin düşmeyeceğini gösteriyor bize diğer motora gelince, motor gücünün kafenin tablo gücüne yazılarak yukarıda ki gibi hesaplanarak kafenin kablo kesiti hesaplanacak ve ondan sonra motorun kablo kesiti hesaplanması gerekir.

0,52<3 dediniz yüzde 5 olmayacak mı trafonun ag panosundan beslendigi icin ?

diger motorda 15 kw.. Tablo gücü neden onemli sonucta 15 'i verebilecekse formulde tablo gücünü nerede kullanacagız acaba?
 
Mesafe kısa olduğu için sadece akım kontrolü yapıp katalogdan uygun kablo seçimini yapmanız yeterlidir.Kısa mesafelerde gerilim düşümü , uzun mesafelerde akım kontrolü yapmaya gerek yoktur.Sizin motorlarda gerilim düşümü çok küçük çıkıyor.Hatta kompanzasyon yaparsanız motorlara akım daha da düşeceğinden daha da küçük kesit kullanabilirsiniz.

kısa mesafelerde sadece akım kontrolü yapmamızın sebebi zaten hertürlü istenilen yüzde hesabından kucuk olacagı ıcın mi? birde trafonun ag panosundan beslersek yüzde 3 mü yüzde 5 mi olacak ?
 
Evet çok küçük değerler çıkacağı için akım kontrolü yeterlidir ana panodan % 5 olarak tali panolardan % 3 şeklinde hesaplanır.
 
0,52<3 dediniz yüzde 5 olmayacak mı trafonun ag panosundan beslendigi icin ?

diger motorda 15 kw.. Tablo gücü neden onemli sonucta 15 'i verebilecekse formulde tablo gücünü nerede kullanacagız acaba?
Motor tablodan besleneceği için tablonun kablo kesitinin hesabına dikkat çekmek istedim.
 