Bu değerlere göre Gerilim Düşümü ve Kablo Kesiti ?

Katılım
15 Ağu 2016
Mesajlar
96
Puanları
1
Yaş
32
selam. Kafeterya'nın 50 kwatt'lık panosu var. O panodan 40 metre uzakta 9 tane direk var.. 8 tanesi 90 watt'lık ve bir taneside 1000 watt'lık... Gerilim düşümüne göre kablo kesitini bulmam gerekiyorda size sorum?

P yerine kafeteryanın 50 kw mı yazacam yoksa bu 9 direğin toplam 1720 kW ımı yazacagım yoksa ilk direk 1000 Watt'lık onu mu yazacagım P yerine ?

Kablo Kesiti ne olmalıdır ? ( trifaze )
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
p değeri sabit değildir. enerji aldığın noktadan itibaren son kullanıcıya kadar tüm kabloların talep güçlerini(p1,p2,p3....) aynı aynı gerilim düşümü hesabını yaparsın (e1, e2, e3...) sonra tüm gerilim düşümü değerleri toplanır trifaze için e1+e2+e3e....< 3 olacak şekilde kablo kesiti bulunur.

örnek hesabı diğer konuna yolladım.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...gerilim-düşümü-ve-kablo-kesiti-hesabı.110233/
 
p değeri sabit değildir. enerji aldığın noktadan itibaren son kullanıcıya kadar tüm kabloların talep güçlerini(p1,p2,p3....) aynı aynı gerilim düşümü hesabını yaparsın (e1, e2, e3...) sonra tüm gerilim düşümü değerleri toplanır trifaze için e1+e2+e3e....< 3 olacak şekilde kablo kesiti bulunur.

örnek hesabı diğer konuna yolladım.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...gerilim-düşümü-ve-kablo-kesiti-hesabı.110233/

niye 3 den kücük 1.5 den kücük olması gerekmiyor mu aydınlatma direkleri oldugundan dolayı
 
hattın trifaze olan kısımları için %3 monofaze olan kısımları için maksimum gerilim düşümü %1,5. direkler arası mesafe nedir.
 
4mm2 kesit her türlü yetiyor. hesapları ekledim.

t13.jpg


t23.jpg


t33.jpg
 

Forum istatistikleri

Konular
128,184
Mesajlar
915,686
Kullanıcılar
449,954
Son üye
yulaf177

Yeni konular

Geri
Üst