Nötr Kablo Kesiti

nebula

Üye
Katılım
11 Tem 2007
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar, forumda arama yaptım ama gözümden kaçmış olabilir belki. Pano montajında donanım malzemelerinin kablolamasını yaparken, 220V. kumanda devresinde mesela kontaktör bobinlerine giriş a1 - 0,75'lik kablo çıkış a2 (Nötr) ise çoğu zaman birden fazla kontaktör,röle,zaman rölesi vb. ile köprülenip öylece klemense veye nötr barasına gönderiliyor. Sorum şu Normal bir 220V A.C. devrede kaç adet kontaktör vb. elemanı, kaçlık kablo ile köprüleyebiliriz ve kablo kesitini neye göre ayarlayabiliriz (Nötr için). Şimdiden herkese teşekkürler...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba arkadaşlar, forumda arama yaptım ama gözümden kaçmış olabilir belki. Pano montajında donanım malzemelerinin kablolamasını yaparken, 220V. kumanda devresinde mesela kontaktör bobinlerine giriş a1 - 0,75'lik kablo çıkış a2 (Nötr) ise çoğu zaman birden fazla kontaktör,röle,zaman rölesi vb. ile köprülenip öylece klemense veye nötr barasına gönderiliyor. Sorum şu Normal bir 220V A.C. devrede kaç adet kontaktör vb. elemanı, kaçlık kablo ile köprüleyebiliriz ve kablo kesitini neye göre ayarlayabiliriz (Nötr için). Şimdiden herkese teşekkürler...

220V Kontaktör bobinleri kontaktör değerine göre 500mA-800mA mertebesinde akım çekerler. 0,75 kablo 14-15A akım taşıyabildiğine göre pano içi kablo mesafesi gerilim düşümünüde hesaba katarsan. 7-8 kontaktörden fazla yapmaman gerekir. Bobin gerilimi önemlidir düşük gerilim kontaktörün ses çıkarmasına ark neticesi ısınmasına istenmeyen sonuçların oluşmasına sebep olur. Biz kumanda devrelerinde 1,5'luk nyaf kablo kullanıyorsuz.
 
kontaktörün nerelerinden termiğin nerelerine bağlayacağım yerleri yazarmısın
 
nötür 1mm2 dolaşabilirsin
 
işin sağlamlığı ve uzun süreli çalışmasının istiyorsan 7--8 taneden fazla birbirine bağlama ayrıca 0,75 yerine 1,5 lik kablo kullanman daha iyi olur bobin çalışma voltajı hem kendi açısından önemli bobin gerilimi normal olduğu zaman daha iyi çeker ve kontaktarün kontaklarının daha iyi çeker yani gevşeklik kalmaz sonuç olarak bobin bir elektro mıknatıs gerilim düştüğü zaman görevinin iyi yapamaz
 