Nötr ile Toprak Hattı Nasıl Ayırt Edilir?

en basit ve güvenilir yöntem kak rolesi iledir seri lambayla kontrol lambanın bir ucunu faza diğerini sırayla diğer kablolara kak rolesi hangi uçta atıyorsa o topraktır. lamba yanıyorsa nötrdür. kesin ve tereddütsüz çözüm.
Peki adam nötr yerine toprağı kar den geçirdiyse 😉
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kak varsa tamam da , ya yoksa yada orada nötr toprak ters ise ayırt edemezsin. Mr yamyam in belirttiği gibi ölçümlerden net değerler görürseniz ayırt edersiniz. Ama bazen underground un dediği gibi çorbalar, kirlilikler nedeniyle bu yönteminde tutmadığı durumlar olabilir.
Tam garantili olanı ana panodan itibaren hem fiziki hem ölçerek gözlem ve takip ile mümkün olabilir.
 