Aranızda nötr direncinin tam olarak ne işe yaradığını bilen var mı?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Nihat bey, oncelikle asagidaki linki bir incelemenizi tavsiye ederim.Orada resim de mevcut...
https://www.kontrolkalemi.com/forum..._notr_direnci-t32622.0.html;msg82978#msg82978

YG/OG trafolu bir tesis dusunursek, bu tesisteki olasi en buyuk kisa devre akimlari hesaplanir.Ve elektrik tesisati ile olcme ve koruma elemanlari buna gore techiz edilir. Yapilan hesaplamalar sonucu cikan degerlere gore, kisa devre akiminin belli bir degeri asmamasi istenir.Akimi dusurmenin yolu da akimin izledigi yolun direncini artirmaktan gececeginden, bu akim yolu uzerine hesaplanan degerde bir direnc baglanir. Bu direnc degeri 20 ohm, 60 ohm gibi kucuk degerlerde olsa da ebati buyuk ve maliyetlidir. Yildiz mnoktasi direkt topraklanmis sebekelerde olusacak kisa devre akimlari, direnc uzerinden toprakli sebekelere gore cok fazla olacaktir.( Cunku kisa devre akiminin izleyecegi yolda karsilasacagi onemli bir direnc olmuyor, topraklama aginin direnci+iletkenin direncinden baska bir direnc yok).Kolay gelsin
 
Sn hicbirsey, verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar
 