Nötür iletken kesitini belirlemek için tesisdeki harmonik seviyesinin bilinmesi gerekmektedir.

1-Harmonik seviyesi %15 den küçük ise nötür kesiti faz kesitinden küçük olabilir.
2-Harmonik seviyesi %15 den büyük/%33 küçük ise nötür kesiti faz kesiti ile aynı olmalı.
3-Harmonik seviyesi %33 den büyük ise nötür kesiti faz kesitinden daha büyük olmalı.

Konu ile ilgili döküman ekte bulunmakta.

Kaynak:Schneider Electrical-Installation-Guide-2013
 

Ekli dosyalar

  • Harmoikli devrelerde nötür hattı kesiti1.pdf
    3.1 MB · Görüntüleme: 46
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar,

Nötür iletken kesitini belirlemek için tesisdeki harmonik seviyesinin bilinmesi gerekmektedir.

1-Harmonik seviyesi %15 den küçük ise nötür kesiti faz kesitinden küçük olabilir.
2-Harmonik seviyesi %15 den büyük/%33 küçük ise nötür kesiti faz kesiti ile aynı olmalı.
3-Harmonik seviyesi %33 den büyük ise nötür kesiti faz kesitinden daha büyük olmalı.

Konu ile ilgili döküman ekte bulunmakta.

Kaynak:Schneider Electrical-Installation-Guide-2013
Harmonigi azaltmak daha dogru olmaz mi
 
Bazı projelerde faz kesiti ile nötr kesitinin aynı olduğunu görüyorum.

TEDAŞ'ın dağıtım hattına baktığımızda yani TT şebekede nötr kesiti faz kesitinin yarısı.

Bağlanacak olan yüklerin hangi özelliğine bakılarak projelendirme aşamasında faz kesiti ile nötr kesiti aynı seçiliyor. ? Bir hesabı var mı?

Harmonik seviyesi yüksek çıkabilir diye düşünerek her uygulamada faz ve nötr kesitini aynı seçmek doğru bir mühendislik midir? Ekonomik midir?

Ekonomik olan nötr kesitini faz kesitinin yarısı seçip sonra harmoniklerin durumuna göre filtre mi uygulamaktır yoksa aynı seçip herhangi bir filtre uygulamamak mıdır? Ve filtre uygulanabiliyor ise Nasıl yapılmaktadır?
 
Meslektaşımız Ali Fuat Aydın konuyla ilgili gerekli izahatlerde bulunmuş. Özet;
"S HD 60364-5-52 standardında tarif edilmiştir. Standarda göre; 3. harmonik bileşenin faz akımının %15’inden daha büyük ise nötr iletkenin boyutu faz iletkenlerinin boyutundan daha küçük olmamalıdır."
http://www.emo.org.tr/ekler/5dd17c01fac03d6_ek.pdf?dergi=987


Akım ve gerilim harmonik değerlerini %'de olarak yeni nesil RGKR üzerinden görebilirisiniz ancak bunlar sadece ön bilgilerdir. Uluslararası standartlar Ithd<5 Vthd<3 olmalı der. Özellikle Ithd>10 ise önlem alınması gerekir.Böyle bir durumda Analiz değerlendirme için analizör çıktılarına bakılır her harmonik değeri ayrı ayrı değerlendirilir.
 
Son düzenleme:
Mesajı beğenmeyenler okuduğunu anlamadı galiba :D
Oysa ki ne güzelde anlatmış meslektaşımız !

Burada asıl sorun harmoniğin önceden kağıt kalemle hesaplanamamasıdır. Kaldıki 3. harmoniğin mertebesini belirleyeceksin :) bunu kağıt üzerinde hesapla çıkarıtırım diyen yalan söyler !
Uygulamada bakacaksın veya harmonik kaynağı olan yüklerin oranı fazlaysa önlem için baştan nötr kesitini faz ile eşitleyeceksin.
 
Gelelim harmonik filtrasyon olayına. Genellikle pasif filtrasyon uygulanır ve her kondansatör girişine seri harmonik filtre reaktörü bağlanır ! Neden böyledir hiç merak ettiniz mi?
 
Şimdi bir yük yada yük grubu harmonik oluşturuyor, kondandanstör kapasitif reaktansından dolayı düşük empedanstan dolayı bu harmoniklerin genliklerini arttırıyor. Sen pasif filtrasyonla bunu bastırmaya çalışıyorsun ! engelliyorsun.
 