arkadaşlar motor termik hesabı ile ilgili bir sorum olacak mesela yıldız üçgen motorlarda motor akımının 0,58 ile termik hesabı yapılıyor bu normal motorlar içinde geçerlimi 0,18kw 0,37kw 1,1 kw 2,2 kw motorlar için şimdiden teşekürler
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
O hesap, Y / üçgen çalıştırılan motorlarda,termiğin kol üzerine konulması halinde geçerli-
dir.Direkt çalışan motorlarda,motor akımı ne ise ona göre seçilir.
arkadaşlar motor termik hesabı ile ilgili bir sorum olacak mesela yıldız üçgen motorlarda motor akımının 0,58 ile termik hesabı yapılıyor bu normal motorlar içinde geçerlimi 0,18kw 0,37kw 1,1 kw 2,2 kw motorlar için şimdiden teşekürler
duman221 arkadaşım direk çalışan motorlarda güç x2 = motorun çektiği akımdır.
y/ü motorlarda gücü kadar akım çeker örnegin.
1,1 kw motor;
1,1 x 2 = 2,2 A akım çeker
7,5 kw motor Y/Ü de
7,5a akım çeker.