motor termik hesabı

duman221

Üye
Katılım
21 Eki 2009
Mesajlar
129
Puanları
1
Yaş
30
arkadaşlar motor termik hesabı ile ilgili bir sorum olacak mesela yıldız üçgen motorlarda motor akımının 0,58 ile termik hesabı yapılıyor bu normal motorlar içinde geçerlimi 0,18kw 0,37kw 1,1 kw 2,2 kw motorlar için şimdiden teşekürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
O hesap, Y / üçgen çalıştırılan motorlarda,termiğin kol üzerine konulması halinde geçerli-
dir.Direkt çalışan motorlarda,motor akımı ne ise ona göre seçilir.
 

motor direk yol alıyorsa 0,58 çarpanını uygulamazsın.
Ben mesajı yazarken fahri bey zaten noktayı koymuş
 
duman221 arkadaşım direk çalışan motorlarda güç x2 = motorun çektiği akımdır.
y/ü motorlarda gücü kadar akım çeker örnegin.
1,1 kw motor;
1,1 x 2 = 2,2 A akım çeker
7,5 kw motor Y/Ü de
7,5a akım çeker.
hesaplamalarını bu şekilde yapabilirsin.kolay gelsin.
 
bu motorun çalışma şekline göre değişir sen en güzeli motorun etikendeki değere göre seçmeleisin
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…