motor termik hesabı

duman221

Üye
Katılım
21 Eki 2009
Mesajlar
129
Puanları
1
Yaş
30
arkadaşlar motor termik hesabı ile ilgili bir sorum olacak mesela yıldız üçgen motorlarda motor akımının 0,58 ile termik hesabı yapılıyor bu normal motorlar içinde geçerlimi 0,18kw 0,37kw 1,1 kw 2,2 kw motorlar için şimdiden teşekürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
O hesap, Y / üçgen çalıştırılan motorlarda,termiğin kol üzerine konulması halinde geçerli-
dir.Direkt çalışan motorlarda,motor akımı ne ise ona göre seçilir.
 
arkadaşlar motor termik hesabı ile ilgili bir sorum olacak mesela yıldız üçgen motorlarda motor akımının 0,58 ile termik hesabı yapılıyor bu normal motorlar içinde geçerlimi 0,18kw 0,37kw 1,1 kw 2,2 kw motorlar için şimdiden teşekürler

motor direk yol alıyorsa 0,58 çarpanını uygulamazsın.
Ben mesajı yazarken fahri bey zaten noktayı koymuş :D
 
duman221 arkadaşım direk çalışan motorlarda güç x2 = motorun çektiği akımdır.
y/ü motorlarda gücü kadar akım çeker örnegin.
1,1 kw motor;
1,1 x 2 = 2,2 A akım çeker
7,5 kw motor Y/Ü de
7,5a akım çeker.
hesaplamalarını bu şekilde yapabilirsin.kolay gelsin.
 
bu motorun çalışma şekline göre değişir sen en güzeli motorun etikendeki değere göre seçmeleisin
 