motor koruma rolesi seçimi

irfan2580

Üye
Katılım
26 Mar 2008
Mesajlar
23
Puanları
1
selam,7.5 kw lık su motoruna start stopu üzerinde bulunan motor koruma rolesi değeri nedir.panodaki bağlı olan koruma şarteli etiketi silinmiş.5 kw lık motoru 6.3 amper ayarında motoru çalıştırıyordu,şimdi motor 1o hp ayar 10 amperde şartel 1 dakika içinde ısınıyor ve atıyor..teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

şükrüü

Üye
Katılım
13 Mar 2012
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
44
mrb. 9-14 arası bır termık manyetık salter işini gorecektır.ayarını 14 e ayarla
selam,7.5 kw lık su motoruna start stopu üzerinde bulunan motor koruma rolesi değeri nedir.panodaki bağlı olan koruma şarteli etiketi silinmiş.5 kw lık motoru 6.3 amper ayarında motoru çalıştırıyordu,şimdi motor 1o hp ayar 10 amperde şartel 1 dakika içinde ısınıyor ve atıyor..teşekkürler
 

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
923
Puanları
381
Yaş
52
7,5kW motor için 10-16A lık bir motor koruma
5,5kW motor için 8-12A'lik bir motor koruma

işini görür.
 

muzzy67

Üye
Katılım
29 Ağu 2007
Mesajlar
44
Puanları
1
Selam arkadaşlar 5,5kW gücünde bir motora motor koruma şalteri koymayı düşünüyorum. Mevcutta eski model start stop butonu üzerinden yol verme yapılıyor( yağlı tip kontaktörlü müdür nedir öyle bir şey herhalde) en küçük ebadı ile yeniden yolverme yapmak istiyorum nasıl bir devre kurmalıyız.
 