micromaster 440 arıza veriyor

elko

Üye
Katılım
20 Şub 2007
Mesajlar
46
Puanları
1
arkadaslar bugün 75 kw motora baglı olan micromaster 440 f002 olarak arıza verdi.katalogdan baktık dc bara gerilimi cok yüksek acıklaması veriyor. ben hiç bi şey anlamadım..nacizane soruyorum dc bara gerilimi ne anlama geliyor.bu konuda bana yardımcı olurmusunuz.simdiden teşekkür ederim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
dc bara gerilimi demek cihaz içerisindeki rectifier (ac den dc ye çevirme işleminin yapıldığı kısım) çıkışınıza bağlı kapasitörlerin dc voltajı anlamına geliyor. Dc bus voltajı yazar ekranda kaç okuyorsunuz?
 
yanlış hatırlamıyorsam 800 okudum d 800
 
inverter çalışma voltajı nedir?
Dc voltaj hesabı VDC max: 1.15 X ac giriş voltajı X kök 2 dir.
640 vdc civarı olması lazım 400 vac ise.
 
Son düzenleme:
service manuel deki çözüm şu şekilde belirtilmiş.

Aşağıdakileri kontrol edin:
1. Besleme gerilimi (P0210) plakada gösterilen sınırlar içinde kalmalıdır .
2. DC-bara gerilim kontrolörü aktif durumda olmalı (P1240) ve doğru şekilde parametrelendirilmelidir.
3. Duruş rampası süresi (P1121) yükün ataletine uygun olmalıdır.
4. Gereken frenleme gücü belirtilen sınırlar içinde kalmalıdır.
NOTE
Yüksek ataletli yüklerde daha uzun rampa süreleri gerekmektedir; aksi takdirde, frenleme direnci kullanınız
 
Son düzenleme:
kalkış rampasını uzatıp,eğer duruş rampası pek önemli değilse uzatınız.tekrar aynı hatayı verirse frenleme direnci kullanmak zorunda kalacaksınız.
 
3 faz 380 in köprü diyotta doğrultulup, bu köprü diyotun çıkışına bağlı kondansatörlerin de filtrelemesiyle okunan dc gerilimdir. bildiğim kadarıyla heryerde de sanayi elektriği 380 V, dolayısıyla senin cihaza 380 giriyorsa eğer demekki inverter kendi içerisindeki arızasından dolayı dc bara gerilimini yanlış okuyor.bu dediklerim normal çalışma ya da start verilmemişken geçerlidir.
eğer inverter motora ani frenleme yaptırıyorsa o zaman motordan dolayı dc bara gerilimi yükselmesi olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst