Kablonun izolasyon direncini ölçtüğüm zaman meger'de rakamlar sürekli değişiyor. 400 Mohm ile 460 Mohm arasında sürekli artıp azalıyor. Bu normal bir durum mu ? Ve neden sürekli değişiyor
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kablo su almış olabilir.
Damar damar arası mı, yoksa damar ekran/Zırh arası mı ölçüm yapıyorsun?
 
ikisini de su alma gibi bir durum da yok. Su alacak bir durumu yok kablonun
 
Kabloda ek varsa ekte sorun olabilir.
Kablo bir yerinden ezilmiş olabilir.
Kablo ne amaçlı kullanılıyor? Uzunluğu ve serildiği ortam nedir? Detay verebilirmisin?
 