Makine motor kontrollü

4 tane start olduğunda bu devrenin çalışması için sanırım hepsinde ayrı ayrı röle var 4 tane rölenin no kontaklarını seri bağlayarak ilk girişine 24v dc vererek son rölerdende benim yaptığım devrdeki başlat butonuna ilave yapabilirsin. hepsi no olduğunda otomatik start verecektir.bu yaptığım otomatik olarak sürekli kendi ikili çalışması içindir
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar ilginize ve alakanıza çok teşekkür ederim
 
bolubeyi emeğine sağlık işimi görecek teşekkür ederim ilginize
 
kadir1978 size de teşekkür ederim ilginizden dolayı
 
hocam logo veya plc daha pratik yapabilirsiniz bu kadar bağlantıya da gerek kalmaz..dip not olarak hatırlatmak istedim..plc maliyetleri çok düştü artık..bir çok plc markası türkçe döküman ve program sağlıyor..
 
bizimde böyle bir sorunumuz oldu 3adet trafonun beslediği bir yer konkasör tesisi kök binasını kesiyordu bu sorun sadece motorların yıldız üçgen girişi zaman röleleriyle farklı ayrlama yaptık sorun çözüldü
 