tarla sulamak amacıyla kullanılan motora kompanzasyon yapmam gerekiyor tek bir motor var rölesiz yapmak istiyorum ayriyeten kondansatör kontaktörü kullanmam gerekir mi yoksa direk motor kontaktörlerinden kondansatörü devreye alsam çıkarsam olur mu?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Eğer Motor kontaktörüne bağlarsan Bu kontaktörün ömrünü azaltırsın. Ayrı bir kontaktör ile Hatta mümkünse kompanzasyon kontaktörü ile bağalaman en doğrusudur.
güç kontaktörü ile aynı kontaktan kullanırsan kontaktörün ömrü azalır.Ayrıca kalkma süresi uzar.Motoruna yıldız ucgen yol verıyosan kondansatör kontaktörünü ucgen ıle aynı anda sısteme alırsan uygun olur.
Merhaba kuracağın sistemi kısaca söyleyeyim.
Gücünü belirtseydin daha ii olacaktı.Neyse motorun muhtemelen yıldız üçgen çalışyordur.Buna ek olarak kondansatör+kompanzasyon kontaktörü+ve de 3x sigorta olacaktır.Yıldızdan üçgene geçeceği zaman da kompanzasyonunu da devreye alacaksın.Ki motorun çalıştığında kompanzasyonun da devreye girsin.