1- Boru Kesiti 16'lığın altında değil ise ve Boru'da bir daralma/tıkanma yok ise 6X2,5 mm2 NYA Kablo geçirilip kullanılabilir. Burada Kasa'yı 2'li Geçmeli Kasa'ya çevirmeniz gerekir.
2- Kablo Kesiti'nin kaldırıp kaldırmayacağı cihazların toplam Gücü'ne bağlıdır. Toplam Gücü Watt cinsinden bilmek gerekir.
3- 3X4 mm2 NYA Kablo ev tipi Prizler için uygun bir kesit olmadığı gibi Güç olarak da uygunsuzdur. Çünkü Prizin kaldıracağı Max. Yük 16A iken, 4mm2 Kablonun kaldıracağı Yük çekildiği ortama bağlı 27-36A arası değişebilir. Ayrıca Priz Klemenslerini hızlıca yalama edebilir.
4- Şartname'ye göre Priz, Dağıtım Kutusu olarak kullanılamaz.
Elektromanyetik olumsuz bir etkileşimin; Kablolarda ciddi bir sıkışma, zedelenme, izolasyonda ezilme, hasar gibi durumlar olursa ve çalışan cihazlarda inverter ve benzeri bileşenler varsa bu durumda sorun olma ihtimali var. Fakat kablolar rahat ve hasarsız çekilirse sorun olmaz.
Tavsiye için Toplam Gücün Watt cinsinden bilinmesi gerekir.