Kurutma makinası için ayrı priz?

voxah

Üye
Katılım
20 Mar 2020
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
40
Herkese merhabalar,

Bir konuda fikirlerinize ve yardımlarınıza ihtiyacım var.

Yakın zamanda inşa edilen yeni evimde hâlihazırda banyoda çamaşır makinası için bir tane priz mevcut ve bu priz 3x2.5 kablo ile doğrudan 20a sigortaya bağlı. Ben çamaşır makinası üstüne kurutma makinası kurmak istiyorum. Asıl istediğim ikisinin de aynı anda çalışabilme imkânına sahip olmam. Prizin olduğu yuvaya sigorta panosundan ayrı bir sigortaya bağlı yeni bir hat çektirmek istedim ancak elektrikçi aynı kanaldan yeni kablonun sığmayacağını belirterek talebime yanaşmadı.

Sizlere sorularım:

1- Mevcut prize sigorta kutusundan tek kanal geliyor. Buraya elektrikçinin dediğinin aksine ayrıca bir 3x2.5 kablo çekebilir miyim?

2- Elektrikçi mevcut kablo kesitinin kaldıracağını ve birçok kişinin bu şekilde kullandığını sıkıntı yaşamadığını söyledi. Bu yaklaşım ne derece doğrudur.

3- Biraz ısrar etmemle elektrikçi mevcut kablonun 3x4 ile değiştirilip ikili priz ile sıkıntısız kullanabileceğimi ifade etti. Yine bu durum çözüm olabilir mi?

4- Sigorta kutusunda yeni bir sigortadan ve aynı kanaldan sadece 2.5lik faz geçirsek ve çamaşır makinasına gelen hattın nötr ve toprak hatlarını kullanmak mümkün olur mu? 1. durumda veya bu durumda aynı kanaldan ayrı bir kablo geçirmek elektromanyetik olarak etkileşim yaratır mı?

En son olmazsa tek yuvaya oturan ikili prizlerden takıp aynı anda çalıştırmamayı düşünüyorum ama önceliğim aynı anda çalışabilme kabiliyeti. Bu durumda yukarıdaki sorularıma yönelik bilgi, tecrübe ve yardımlarınıza veya varsa farklı bir çözüm önerinize ihtiyacım var.

Şimdiden teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1- Boru Kesiti 16'lığın altında değil ise ve Boru'da bir daralma/tıkanma yok ise 6X2,5 mm2 NYA Kablo geçirilip kullanılabilir. Burada Kasa'yı 2'li Geçmeli Kasa'ya çevirmeniz gerekir.

2- Kablo Kesiti'nin kaldırıp kaldırmayacağı cihazların toplam Gücü'ne bağlıdır. Toplam Gücü Watt cinsinden bilmek gerekir.

3- 3X4 mm2 NYA Kablo ev tipi Prizler için uygun bir kesit olmadığı gibi Güç olarak da uygunsuzdur. Çünkü Prizin kaldıracağı Max. Yük 16A iken, 4mm2 Kablonun kaldıracağı Yük çekildiği ortama bağlı 27-36A arası değişebilir. Ayrıca Priz Klemenslerini hızlıca yalama edebilir.

4- Şartname'ye göre Priz, Dağıtım Kutusu olarak kullanılamaz.
Elektromanyetik olumsuz bir etkileşimin; Kablolarda ciddi bir sıkışma, zedelenme, izolasyonda ezilme, hasar gibi durumlar olursa ve çalışan cihazlarda inverter ve benzeri bileşenler varsa bu durumda sorun olma ihtimali var. Fakat kablolar rahat ve hasarsız çekilirse sorun olmaz.

Tavsiye için Toplam Gücün Watt cinsinden bilinmesi gerekir.
 
Son düzenleme:
1- Boru Kesiti 16'lığın altında değil ise ve Boru'da bir daralma/tıkanma yok ise 6X2,5 mm2 NYA Kablo geçirilip kullanılabilir. Burada Kasa'yı 2'li Geçmeli Kasa'ya çevirmeniz gerekir.

2- Kablo Kesiti'nin kaldırıp kaldırmayacağı cihazların toplam Gücü'ne bağlıdır. Toplam Gücü Watt cinsinden bilmek gerekir.

3- 3X4 mm2 NYA Kablo ev tipi Prizler için uygun bir kesit olmadığı gibi Güç olarak da uygunsuzdur. Çünkü Prizin kaldıracağı Max. Yük 16A iken, 4mm2 Kablonun kaldıracağı Yük çekildiği ortama bağlı 27-36A arası değişebilir. Ayrıca Priz Klemenslerini hızlıca yalama edebilir.

4- Şartname'ye göre Priz, Dağıtım Kutusu olarak kullanılamaz.
Elektromanyetik olumsuz bir etkileşimin; Kablolarda ciddi bir sıkışma, zedelenme, izolasyonda ezilme, hasar gibi durumlar olursa ve çalışan cihazlarda inverter ve benzeri bileşenler varsa bu durumda sorun olma ihtimali var. Fakat kablolar rahat ve hasarsız çekilirse sorun olmaz.

Tavsiye için Toplam Gücün Watt cinsinden bilinmesi gerekir.

Cevaplarınız için teşekkür ederim.

Yazarken kullandığım ve kullanmayı düşündüğüm cihazlar hakkında bilgi vermeyi unutmuşum.

- Mevcut çamaşır makineme ilişkin veriler:

Nominal akım: 10 A
Nominal güç: 1900 - 2300 W
Kapalı durumda güç tüketimi: 0,12 W
Açık durumda güç tüketimi: 0,43 W

- Almayı düşündüğüm kurutma makinasına ilişkin veriler:

Nominal akım: 10 A
Nominal güç max.: 1600 W
Kapalı durumda güç tüketimi: 0,10 W
Açık durumda güç tüketimi: 0,10 W
 
Cevaplarınız için teşekkür ederim.

Yazarken kullandığım ve kullanmayı düşündüğüm cihazlar hakkında bilgi vermeyi unutmuşum.

- Mevcut çamaşır makineme ilişkin veriler:

Nominal akım: 10 A
Nominal güç: 1900 - 2300 W
Kapalı durumda güç tüketimi: 0,12 W
Açık durumda güç tüketimi: 0,43 W

- Almayı düşündüğüm kurutma makinasına ilişkin veriler:

Nominal akım: 10 A
Nominal güç max.: 1600 W
Kapalı durumda güç tüketimi: 0,10 W
Açık durumda güç tüketimi: 0,10 W
Rica ederim. O halde ayırmanız gerekiyor, Tesisattan yeni kablo çektirmeyi deneyin.
 
2,5 kablonun akim taşıma kapasitesi 27 amperdir. Zaten priz linyesine çekilen kablolar 2,5 luk olması lazım hali hazırda. Bu durumda tesisata herhangi bir müdahale yapmadan iki yükü tek hat taşır. Fakat buyuk güçlü iki alıcıyı tek sigorta üzerinden tek linyeden sıva altı tesisatla beslemek pek akıl karı değildir her zaman . Ayrica elektrik tesisatlarında böyle keyfe keder tadilatlar yapmak elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre uygun değildir. Tabi bizim gibi yönetmeliklerin tüzüklerin kanunların yangın çıkınca tersten işletildiği ülkelerde herkes herşeyi yapar , keyfine bakar .
 
Son düzenleme:
2,5 kablonun akim taşıma kapasitesi 27 amperdir. Zaten priz linyesine çekilen kablolar 2,5 luk olması lazım hali hazırda. Bu durumda tesisata herhangi bir müdahale yapmadan iki yükü tek hat taşır. Fakat buyuk güçlü iki alıcıyı tek sigorta üzerinden tek linyeden sıva altı tesisatla beslemek pek akıl karı değildir her zaman . Ayrica elektrik tesisatlarında böyle keyfe keder tadilatlar yapmak elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre uygun değildir. Tabi bizim gibi yönetmeliklerin tüzüklerin kanunların yangın çıkınca tersten işletildiği ülkelerde herkes herşeyi yapar , keyfine bakar .
-2 Yük'ü 16A Priz taşır mı?
-Sigortanın Akımı uygun seçildikten sonra neden sorun olsun?
-Şartname ile ilgili söylediklerinde kesinlikle haklısın.
 
Son düzenleme:
-2 Yük'ü 16A Priz taşır mı?
-Sigorta'ın Akımı uygun seçildikten sonra neden sorun olsun?
-Şartname ile ilgili söylediklerinde kesinlikle haklısın.
Arkadaş ikili priz kullanıcam falan demişti. Tekrar okumaya üşeniyorum bütün konuyu baştan aşağı. Corona mi oldum ne [emoji1787]
Bir cihaz ucunda olacak kısa devrede diğerinin de mefta olma ihtimali var . Tabi isteyen yapsın. Bizimki tavsiye , haşa türkiye gibi herkesin her mevzu üzerinde allame-i cihan olduğu ülkede kimseye akıl öğretecek halimiz yok .
 
Camasir yikamamak da bir çözüm olabilir .

pek tavsiye etmem ama
çözüm kurutmalı çamaşır makinası tek priz tek fiş .


Cevaplarınız için teşekkür ederim.

Yazarken kullandığım ve kullanmayı düşündüğüm cihazlar hakkında bilgi vermeyi unutmuşum.

- Mevcut çamaşır makineme ilişkin veriler:

Nominal akım: 10 A
Nominal güç: 1900 - 2300 W
Kapalı durumda güç tüketimi: 0,12 W
Açık durumda güç tüketimi: 0,43 W

- Almayı düşündüğüm kurutma makinasına ilişkin veriler:

Nominal akım: 10 A
Nominal güç max.: 1600 W
Kapalı durumda güç tüketimi: 0,10 W
Açık durumda güç tüketimi: 0,10 W

20 amper siğorta ile kullanımda ( şu andaki tesisat )
+
koruma önlemi : Ark Hatası algılama rölesi .( amper ? )

 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,960
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst