Kule Vinç Beslemesi

Şantiye gücümüz mevcut 8,5 kW
eski bir konuyu canlandırmışsınız ama bişeyi merak ettim. 8.5 kw güç ile kule vinci çalıştırabildiniz mi? evet ise sizden 70 kw istemelerinin sebebi ne olabilir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
eski bir konuyu canlandırmışsınız ama bişeyi merak ettim. 8.5 kw güç ile kule vinci çalıştırabildiniz mi? evet ise sizden 70 kw istemelerinin sebebi ne olabilir?
Merhabalar, kaç kw enerjinin tedaştan talep edilişi önemli midir ki? şantiye talebi 50kw'a kadar 100 A akım sınırında kalacağından Trifaze sayaç kullanıma dayanacaktır. Şalt malzemesini de ona göre seçerse aynı şekilde akım taşıma kapasitesi olarak uygun bir bağlantı hattı yapıldıysa 8 kw lık projede, bu talep ihtimali düşünülerek, kullanıma uygun değil midir? tabi 50 kw üstü için yapmıyorum bu yorumu yanlış anlaşılmasın. ama kule vinç %25 çalışıyorsa dendiği şekilde otomatik talep 50 kw altına düşüyor zaten
 