Kontaktor arizasi

Kompresöre drektmi yol verşyorsunuz, yıldız üçgenmi.
Ilk kalkınmada, silindirdeki/ kafadaki basınclı havanın dısarı atılması lazımki, motor rahat yol alsın. Direkt yol veriyorsanız, bir zaman rölesi ile, 8/ 10 sanıye bir hava ventili çektirip, kafadaki havayı boşa atın.
Yıldız /üçgen yol verıyorsan, yıldız kontaktöerune paralel baglı ventil kullanın.
Birde, Şebeke gerlimi yol ver esnasında gerilim düşmesi olabilir. Kontaktör bobinie paralel baglıyacagın voltmetre ile gerilimi gözlemleyin.
Direk yol veryoruz
Kompresöre drektmi yol verşyorsunuz, yıldız üçgenmi.
Ilk kalkınmada, silindirdeki/ kafadaki basınclı havanın dısarı atılması lazımki, motor rahat yol alsın. Direkt yol veriyorsanız, bir zaman rölesi ile, 8/ 10 sanıye bir hava ventili çektirip, kafadaki havayı boşa atın.
Yıldız /üçgen yol verıyorsan, yıldız kontaktöerune paralel baglı ventil kullanın.
Birde, şebeke gerlimi yol ver esnasında gerilim düşmesi olabilir. Kontaktör bobinie paralel baglıyacagın voltmetre ile gerilimi gözlemleyin.
Dediklerinizi deneyeceğim tesekkurederim
Basincta varyasyon varsa veya prosestat arizali ise kontaktor cok sık devreye girip cikiyor olabi

Basincta varyasyon varsa veya prosestat arizali ise kontaktor cok sık devreye girip cikiyor olabilir.
Birkaç şey daha deneyeceğim bakalım tesekkurederim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadaşlar merhaba. Bir arizayla karşılaştım ama sebebini bulamiyorum. 5.5 kW motora 32 amper değerinde kontaktor taktım kontaktorun güç kontakları 2 gundebir yanıyor sebebinedir acaba. Motor çektiği akımı olctugumde herbir faz 10 amper cekiyor

Sistem hakkında bilği vermeniz , fotolar vs gibi arkadaşların daha iyi yardımı olur düşüncesi ?

Varsayımdır .

https://www.entekegitim.com.tr/blog/kontaktorlerde-yasanan-5-temel-sorun-ve-cozumleri

Aşırı uzun kablolama
Kumanda (bobin) devresi kablolarının aşırı uzun olması bazı sorunlara yol açabilir.
Uzun kablolarda gerilim düşümünün büyük olması kapamayı zorlaştırırken, aşırı büyük kesitli kablo kapasitansı ise açmaya engel oluşturur.

Genellikle kumanda devresi için tavsiye edilen kablo kesit ve uzunluğu kataloglarda verilir.
Kumanda kablosu tavsiye edilen değerden uzun oluyorsa daha büyük bir boyutta kontaktör kullanmak, daha düşük bobin gerilimi kullanmak veya bobine paralel bir direnç veya endüktif empedans bağlamak tavsiye edilir.


http://www.legrand.com.tr/pdf/Kontaktor-garanti-belgesi-ve-kullanim-klavuzu.pdf

https://federal.com.tr/kontaktorlerde-kontak-yapismasi-ve-bobin-yanmasinin-sebepleri-nelerdir/#:~:text=Bu akım değerlerinden sonra kontaklarda,yabancı cisimler de bunu kolaylaştırır.
 