Kontaktördeki ses sorunu

ahmethoca

Üye
Katılım
28 May 2014
Mesajlar
68
Puanları
1
Yaş
35
Konum
Bartın
Kontaktör arada bir tiz bir ses cıkartıyor. Bakımını yaptım temizledim ama sorun hala çözülmedi. Bilen biri yardımcı olursa sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kontaktör arada bir tiz bir ses cıkartıyor. Bakımını yaptım temizledim ama sorun hala çözülmedi. Bilen biri yardımcı olursa sevinirim
Kontaktoru sok bobinin icide olan nuveleri yerinden cikar duz bi cama 800 zimparayi koy nuvelerin yapisan kisimlarini zimparala tertemiz olsun onemli nokta su nuvelerin orta kisimlarini 0.020 fazla zimparala ikitaraf yapisinca ortadaki nuve kisimlarinin icinden 2 ye katlanmis a4 kagit gececek sonra topla duzgun yaptiysan ses kesilecektir ben en az 600 kere yaptim ses felan kalmadi
 
Cevabın bana guven verdı ama bunu yapabılecegıme pek ınanamıyorum. bazı kısımları anlayamadım. özelden yazıyorum size
 
kontaktörüm bobinindeki nüve kısım aşınınca yada tozlanınca yapıyor bu sorunu temizlemek yada değiştirmek lazım
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…