kontaktör termik ve anahtar bağlantısı

oyleyse sıkıntı yok sankı termıkte a2 ucu varmıs gıbı gozukuyor dıye uyardım sadece kolay gelsin
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
A2 nötr diyorsunuz bende öyle biliyorum bu bir hidrofor panosu (baymak) A2 de faza köprü var diğer köprüler hidrofor anahtarı ve sarnıçtaki şamandıralarla tamamlanıyor nasıl bağlayabilirim bunu açıklarsanız sevinirim.
qdm40.jpg
 
oncelıkle girişi direk 3 faz uzerındenmı yapacaksınız 3x w otomat sıgorta uzerınden yapsanız daha guvenlı olur.direk 3 faz kablo ıle yapacaksanız kontaktor 220 v olmalı.3 faz kontaktor ve termık uzerınden motora gitmeli.kontaktor girişinden aldıgınız 1 fazı termik 95/96 nc kontagından anahtara ordan kontaktor a1 bobın ucuna baglayın.nötr de kontaktor a2 bobin ucuna baglayın.3 fazı verdıgınızde anahtarı cevırdıgınızde motor calısır.termik atarsa anahtara faz gıtmez motor calısmaz.
 