kondansatör sağlamlık kontrolü

Röle entesti galiba. ilk kademe 3 faz ve büyük kademe olması gerekiyor.
İlk kademeyi değiştir(büyüt) stabil yükte otomatik kademe algılamayı çalıştır. Sonra röleye bak kademeleri doğru algılamışmı. Kademe güçleri hatalı ise elle tek tek kademeleri gir.
Kurcalayan eski elektrikçi setup ayarlarını mahvetmiş olabilir kontrol et.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kondansatörlerin birkacının üstünde etiket yok kac kvar oldugunu bilmiyorum ama ölçüp bulmaya calısacagım
birde 560kw güc var buna 12 kademe röle yeterlimi yüksetsem cok faydası olurmu (yük degişken degil hepsi aynı anda calısıyor)
 
560kw yük mevcut cosfi:0,7 hedef cosfi:0,99 kabulüyle k=0,88
Qc=Pxk
Qc=560x0,88
Qc= 492kVAr ihtiyaç olan kondansatör gücü

Mevcut cosfi 0,8 olsa bile 340kVAr'a ihtiyaç olur sen ise 275kVAr diyorsun ! buna rağmen sadece 1 kademe çekili yani sıkıntı büyük.

Bana hala endüktif reaktif endeksinde hata var gibi geliyor 2 günde o kadar fark çok zor.
Sayaç endekslerini alırken dikkatli ol.
Bu işten ekmek yiyorsan bir tane powermetre edin.
Bir önceki mesajımda yazdıklarımı uygula.
 
Son düzenleme:
İlk yazdığımı yanlış yazmışım yani değerler doğru 1rakam eksik yazmis
 
560kw yük mevcut cosfi:0,7 hedef cosfi:0,99 kabulüyle k=0,88
Qc=Pxk
Qc=560x0,88
Qc= 492kVAr ihtiyaç olan kondansatör gücü

Mevcut cosfi 0,8 olsa bile 340kVAr'a ihtiyaç olur sen ise 275kVAr diyorsun ! buna rağmen sadece 1 kademe çekili yani sıkıntı büyük.

Bana hala endüktif reaktif endeksinde hata var gibi geliyor 2 günde o kadar fark çok zor.
Sayaç endekslerini alırken dikkatli ol.
Bu işten ekmek yiyorsan bir tane powermetre edin.
Bir önceki mesajımda yazdıklarımı uygula.
Onerecegin bir powermetre markası varmı abi
 
merhaba,

kondansatör akım değeri 400V gerilim değeri için gücünün 1.44 katı gibi bir değer alır. Ancak gerilim değeri değişirse bu katsayı da değişir. şöyle ki:

Qc=1.73U.I ise ve U=0.4kV ise Qc=0.692*I buradan I=1.445Qc olur.

sağlamlık kontrolü için ölçülen akım değeri nominal akım değerlerinden(yani güç*1.44) değerlerinden %10 farklı ise arızalı olma ihtimalinden şüphe edebilirsin.
 
merhaba,

kondansatör akım değeri 400V gerilim değeri için gücünün 1.44 katı gibi bir değer alır. Ancak gerilim değeri değişirse bu katsayı da değişir. şöyle ki:

Qc=1.73U.I ise ve U=0.4kV ise Qc=0.692*I buradan I=1.445Qc olur.

sağlamlık kontrolü için ölçülen akım değeri nominal akım değerlerinden(yani güç*1.44) değerlerinden %10 farklı ise arızalı olma ihtimalinden şüphe edebilirsin.

Yanlış bilgi ! çünkü kondansatör gerilimleri 400v'tur üzerinde yazan akım değeri 400v şebekedeki değerdir.
Sen 10kVAr 400v kondansatöre 380v uygularsan;
Qc=(380²/400²)x10
Qc= 9kVAr'a düşer.

Ayrıca %10 akım düşümüyle kondansatör değişmez. Kondansatörlerde zamanla kapasite kaybı oluşur. Mevcut kapasite düşüşü sistemi sıkıntıya sokmuyorsa problem olmaz.
 
Son düzenleme:
hakan abi 600/5 akım trafosu 560kw güc 12 kademe entes röle var güclerin hepsi motor
kac kvar kondansatör ve kademeler kactan baslaması lazım
 
hakan abi 600/5 akım trafosu 560kw güc 12 kademe entes röle var güclerin hepsi motor
kac kvar kondansatör ve kademeler kactan baslaması lazım

23.Mesajımda bu hesabı yaptım ! Tam yükte kompanzasyonu devre dışı bırakıp mecut cosfi'yi görmek lazım. Ben mevcut cosfi:0,7 kabul edip bir hesap yaptım birde 0,8 kabul edip bir hesap yaptım.
Senin toplam kondansatör gücü yaklaşık 150-200kVAr eksik görünüyor! Mevcut kondansatörleri ölçtünmü? Belki onlarda kapasite kaybetmiştir. Sıkıntın büyük o yüzden endüktifin uçuyor !

1.kademe 3 fazlı olmalı ayrıca mevcut dağılımdaki kondansatör güçlerine göre nispeten büyük olmalı.
 
23.Mesajımda bu hesabı yaptım ! Tam yükte kompanzasyonu devre dışı bırakıp mecut cosfi'yi görmek lazım. Ben mevcut cosfi:0,7 kabul edip bir hesap yaptım birde 0,8 kabul edip bir hesap yaptım.
Senin toplam kondansatör gücü yaklaşık 200kVAr eksik görünüyor! Mevcut kondansatörleri ölçtünmü? Belki onlarda kapasite kaybetmiştir. Sıkıntın büyük o yüzden endüktifin uçuyor !
kondansatörleri olcmedim fakat rölede sorun var galiba cunku kondansatörler off konumundaydı ben aktıf hale getirdim ama sadece 2 kademeyi cekti digerlerini cekmedi bende 2 kademenin sigortasını kapattım sonrada 8 ci kademeyi cekti digerlerini cekmiyor röle kafayı yemiş galiba
 

Forum istatistikleri

Konular
128,558
Mesajlar
918,538
Kullanıcılar
450,555
Son üye
EMREAKSOYOMS

Yeni konular

Geri
Üst