kompanzasyonda kontaktör ve sigorta değeri

mesa82

Üye
Katılım
22 Tem 2010
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
37
arkadaşlar hastanede kompanzasyon sistemimizi yeniden düzenlemek istiyoruz. kondasatör değerleri
8ad 30 KVar
4ad 40 Kvar
8ad 50 Kvar şeklindedir. ben bunlar için sırasıyla

45A, 63A, 80A kontaktör ve 80A, 100A, 125A NH bıçaklı sigorta seçtim cetvelden.

ben kontaktör değerlerini 63A, 80A, 90A olarak değiştirirsem bi sorun olmaz mı? Çünkü şimdi 50KVarlık kondansatörlere 90A kontaktör takılı ve çoğu yanmış durumda.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bir üst değer seçmenizde mahzur yok.Kaiteli ! marka olmasında ( Simens,maalesef sorunlu ) yarar var.
 
çok teşekkür ediyorum üstadım, şartnameyi yazdım abb yi referans alarak. iyi günler diliyorum...
 
Kontaktörleri, "kompanzasayon kontaktörü" olarak seçerseniz, kondansatörleriniz de az yıpranır. Sn. Fahri Yetiş'in de belirttiği gibi, siemensin komp. kontaktörleri çok uzun süre dayanmıyor. "Chint" dahi ondan kaliteli...
 
KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ SEÇMENİZ ÇOK ÖNEMLİ
 