arkadaşlar hastanede kompanzasyon sistemimizi yeniden düzenlemek istiyoruz. kondasatör değerleri
8ad 30 KVar
4ad 40 Kvar
8ad 50 Kvar şeklindedir. ben bunlar için sırasıyla
45A, 63A, 80A kontaktör ve 80A, 100A, 125A NH bıçaklı sigorta seçtim cetvelden.
ben kontaktör değerlerini 63A, 80A, 90A olarak değiştirirsem bi sorun olmaz mı? Çünkü şimdi 50KVarlık kondansatörlere 90A kontaktör takılı ve çoğu yanmış durumda.