Kompanzasyonda Kondansatör Gruplarını Değiştirirken Nelere Dikkat Etmeliyiz.

tahir18

Üye
Katılım
11 Şub 2007
Mesajlar
162
Puanları
1
Yaş
39
kompanzasyonda kondansatör gruplarını değiştirirken nelere dikkat etmeliyiz.Saygılarımla..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kondansatör guruplarının fiziki kontrolleri yapılır, “yağ kaçakları var mı?”,“buşing çatlama veya kırılması var mı?”,“izolasyonda bozulma varmı?” ve “bağlantı iletkenlerinde oksitlenme var mı?” kontrol edilir.

Uyarı: Çalışmadan önce kapasitör gurupları mutlaka topraklanmalıdır (Eğer
kondansatör tam deşarj olmamış ise elektrik çarpılması meydana gelebilir)

Bara ve iletkenler: Baralar üzerindeki bağlantı noktaları sıkıştırılır, oksitlenmeler temizlenir. Kablo ve iletkenlerin izolasyonunda erime, zayıflama kontrol edilir.
 
kompanzasyonda kondansatör gruplarını değiştirirken nelere dikkat etmeliyiz.Saygılarımla..

kondansatörlerinizin sağlamlıgını önce pens ampermetreyle ölçülür deger kaybetmiş olanlar tesbit edildikten sonra enerjisi kesilip biraz bekledikten sonra kondansatör kısa devre edilir (en uygunu kısa devre ettirilmeden uçlara dokunulmadan degiştirilmesidir boşalmasını beklemek daha dogrudur)boşaldıgından emin olunduktan sonra dikkatlice sökülüüp aynı uygun degerde kondansatör baglanır ve enerjilendirilip saglamlıgı kontrol edilir
deşarj dirençleri önemlidir
 
kondansatörlerinizin sağlamlıgını önce pens ampermetreyle ölçülür deger kaybetmiş olanlar tesbit edildikten sonra enerjisi kesilip biraz bekledikten sonra kondansatör kısa devre edilir (en uygunu kısa devre ettirilmeden uçlara dokunulmadan degiştirilmesidir boşalmasını beklemek daha dogrudur)boşaldıgından emin olunduktan sonra dikkatlice sökülüüp aynı uygun degerde kondansatör baglanır ve enerjilendirilip saglamlıgı kontrol edilir
deşarj dirençleri önemlidir

yeterince açıklama yapmış arkadaş bu kadarını yap yeter
 
selam aleyküm arkadaşlar bayramınız mübarek olsun okulumuz kapasitif den ceza yiyor ne yapmalıyız..
 
Öncelikle,yapışık kontaktör varmı?devrede kalan sabit kondansatör varmı ? ona bakın.
 
kontaktörler çekili degil ama tek tek ölçmekmi lazım anlamak için
 
dediğiniz gibi kontaktörlerin kontaklarında yapışma yoksa,okulunuzdaki bazı devrelerde sabit kondansatörler olabilir(fluoresan armatürler,motorlar...vs) bence bunları bi kontrol edin...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,942
Son üye
Nzmtekin

Yeni konular

Geri
Üst