Cümleten selamunaleykum. Endüktif ve kapasitif değerler ikisi birden çıktı önünü alamıyorum kondansatör bağladık yine çıkıyor. İbre gösterge tur attiracak neredeyse. Acil çözüm onerirmisiniz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Cümleten selamunaleykum. Endüktif ve kapasitif değerler ikisi birden çıktı önünü alamıyorum kondansatör bağladık yine çıkıyor. İbre gösterge tur attiracak neredeyse. Acil çözüm onerirmisiniz.
Şalteri kapat çık.

Hocam ya yaptığın hesapta yanlışlık var, yada aktif tüketimin yok , endüktif ve kapasitif aynı anda basabiliyorsan sistem nedir ?
 
Şalteri kapat çık.

Hocam ya yaptığın hesapta yanlışlık var, yada aktif tüketimin yok , endüktif ve kapasitif aynı anda basabiliyorsan sistem nedir
yük çeken bisey yok. Aydınlatma ve olursa ketıl ve ısıtıcı. Çekilen amper 3-5 volt arası. Bu pano eski pano sayaç aboneliği iptal edilmemiş öyle kullanmaya devam ediliyor.
 
Şöyle ki şuan 14mva kurulu gücü olan tesisimde üretim yok ve abonelik geçen hafta aktif oldu sistemimde hem ag hem og kompanzasyon bulunmakta. OG de ilk defa gördüğüm step-up kompanzasyon trafoları bulunmakta 1500+1500 kvar olmak üzere svg sistemim var. gel gelelim kapasitif yüküm %250 den başladı bütün kompanze sistemini kapattım sabitler dahil hala artıyor. Sistemi kapadığımda cosfi 0.7'lerde gözüküyor fakat kapastif yazıyor sayacım. 250m 6*(1*150/25mm2) xlpe hat bulunuyor, bunların yarattığı kapastif etkiden dolayı svg sisteminin endüktif çalışma modunu aktif ettim , şuan oran %90 lara geldi ay sonuna kadar kurtarmayı planlıyorum inşallah yani :D sonra dedim ne güzel sistemler yapmışlar. Fakat sistem sanırıım Hintlilere ait bir kaç ayar yapmak için görüntülü olarak konuşup tarif etti.
 
Şöyle ki şuan 14mva kurulu gücü olan tesisimde üretim yok ve abonelik geçen hafta aktif oldu sistemimde hem ag hem og kompanzasyon bulunmakta. OG de ilk defa gördüğüm step-up kompanzasyon trafoları bulunmakta 1500+1500 kvar olmak üzere svg sistemim var. gel gelelim kapasitif yüküm %250 den başladı bütün kompanze sistemini kapattım sabitler dahil hala artıyor. Sistemi kapadığımda cosfi 0.7'lerde gözüküyor fakat kapastif yazıyor sayacım. 250m 6*(1*150/25mm2) xlpe hat bulunuyor, bunların yarattığı kapastif etkiden dolayı svg sisteminin endüktif çalışma modunu aktif ettim , şuan oran %90 lara geldi ay sonuna kadar kurtarmayı planlıyorum inşallah yani :D sonra dedim ne güzel sistemler yapmışlar. Fakat sistem sanırıım Hintlilere ait bir kaç ayar yapmak için görüntülü olarak konuşup tarif etti.
Yılda bir kere ceza affı vardı bir aralar . Hâlâ devam etmiyor mu ?
 