Kompanzasyon Sorunu

Katılım
14 Ağu 2007
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
işletmemizdeki tüketim sayacını abone ettiricez.bu nedenle de acil olarak kompanzasyona ihtiyacımız var.yalnız anormal bir durum var.sayacın son iki aylık tüketim miktarları ;aktif :1490-3130 kwh reaktif:5770-10630 kvarh.reaktif aktifin yaklaşık 3 katı.trafo gücümüz 1250 kVA.Yapmamız gereken kompanzasyon nasıl olmalı ve bu durum normal mi. ???
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
öncelikle sisteminizdeki kompanzasyon doğru çalışmıyor veya yok ise reaktif enerji aktif enerjinin 3katı veya 4katı olabilir bu normal bir durum.
sisteminizi kompanze ederken uygulanması gereken şartlar var bu şartları sağlarsanız ve en önemlisi güzel bir güç analizi yaparsanız sorunsuz bir kompanzasyon sisteminiz olur ve sıkıntı çekmezsiniz.

Saygılarımla
 
Aslinda soylenebilecek cok secenek var ama bence en dogrusu soz konusu elektrik faturalarinizi bilgisayarda taratip burada bizimle paylasmaniz.En saglikli ve derli toplu bilgi bu. Bekliyoruz,Kolay gelsin
 
işletmemizde şimdiye kadar kompanzasyon uygulaması olmamış.abonelikle beraber yapmamız gerekiyor. 2008 de tüm aylarda reaktif aktifden 3 kat fazla.dediğinize göre bu normal.kompanzasyon şartları ne olmalı peki.yardımcı olursanız sevinirim.saygılarımla.
ocak:4580-12290 ; şubat: 6010-16380 ; mart:3180-12520 ; nisan:1040-3190 ; mayıs:140 -500 ; haziran:110-410 ; temmuz:1490 - 5770 ; ağustos:3130 - 10630
trafo gücü1250 kVA
 
hocam verdiginiz degerlerden pek bisey anlamadim dogrusu.Sanirim su ana kadar sizde sadece mekanik enduktif sayac var ve kapasitif sayac hic yok.Ama yine de degerler garip geldi.Fatura ornegini istememdeki amac, sizin mevcut cosfi degerinizi hesaplama, carpaninizi gorme vs . Halen israrla istiyorum:) adres bilgilerini kamufle edip postalayabilirsiniz. Ama yine de izlenecek yol cok net :
Mevcut cos fi degerinizi tespit etmek,bu degeri cosfi=0.98 degerine yukseltmek icin gereken k katsayisini secip, toplam kondansator gucunuzu belirlemek ve en sonunda da bu gucu 12 kademeye paylastirmak..Kolay gelsin
 
Sayın hiçbirşey;
Arkadaşımız da ısrarla henüz aboneliklerinin olmadığını belirtiyor.Dolayısı ile fatura gelmiyor.Şimdi abonelik alacaklar ama o da ne reaktiften dünya kadar ceza yiyecekler.Abone olmadan önce bunu aşağı indirmek istiyorlar.
 
Mustafa hocam, demin bir kez daha okudum.Ben aboneligi yaptirilacak kismin sadece kompanzasyon kismi oldugunu dusunmustum.Sanirim trafonunun tamaminin aboneligi yok ( vizontele deki babaa aku komple yok durumu yani ) ve bu bu trafo bagli ve enerjili,aman kimse duymasin bunu:)
 
Önce analiz ( gunerdr söylemişti ).Belki ,sisteminiz harmonikli.Bu durumda, uygulayacağınız çözüm farklı
olacağı için,ilk çözümünüzü çöpe atmanız gerekebilir.Öncelikle,sisteminizi iyi tanıyıp,çözümü ona göre ü-
retmelisiniz.
 
NOT:Hesaplamaların hiçbirinde çevirme oranı kullanılmamıştır!

Ocak ayından ağustos sonuna kadarki tüketimler:
Aktif: 19680
İndüktif: 61690

İndüktif/Aktif oranının %20 kalması için (İndüktifi sabit tutarsak eğer) Aktif tüketimin 308450 olması gerekli: 61690/308450=%20

Yani sayaç okunana ve ilk fatura gelene kadar 308450-19680=288770 daha sayacın yazması gerekli.

Bunlar 8 ayda toplam 19680 aktif güç tükettiklerine göre (Aylık ortalama 2460 yapar) 288770 aktif gücü: 117 ayda tüketirler!

Yani atı alan Üsküdarı geçmiş.
Bu güne kadar neredeydiniz!
(Hitabım size değildir davemurray82, üzerinize alınmayın. Geç gelen adalet adalet değildir. Vaktinde yapılmayan kompanzasyon ile Tedaş zarara uğratılmıştır ve şimdi yaparak bu ört pas edilmek istenilmektedir. )
 
4860
1640
26309200
5129,249458


5129 4860 kvarh
1640 kwh
cosFİ = 0,319750439

Sisteminizin ortalama cosfi=0,32 gibi gözüküyor.Bu duruma göre 1) 1250 kva trafonuzun kendi induktif kayıplarını karşılayacak uygun sabit kondansatör devrede değildir (Otomatik kompanzasyon akım trafosundan önce) VEYA 2 ) Elektrik sayacı hatalı bağlanmıştır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,203
Mesajlar
915,806
Kullanıcılar
449,985
Son üye
sSait Başdaş

Yeni konular

Geri
Üst