herkese selam,
160kw lık trafolu bir tesiste her ay belli bir oranda ceza geliyordu,ancak reaktif güç kontrol rölesini arızalı olması sebebiyle söktüm yaklaşık bir aydan beri kompanzasyon çalışmıyor.Bu ay aldığım faturada hiç bir ceza yoktu neden olabilir teşekkürler...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
aldığın faturalardaki geriye dönük bir kaç aylık aktif,reaktif ve kapasitif endeksleri yazabilirmisin ?
 
Bir şekilde kapasitiften cezaya giriyordunuz anlaşılan.
İletme yükleri hakkında bilgiler olursa sağlıklı tahminler yapılır.
Sabit kondansatör var mı? Tasarruflu lamba çok mu? UPS var mı? ...
Röle ayarı da hatalı olabilir mesela.
 
Gelen faturadaki endeks değerleri ile ancak doğru fikir üretilebilir.Genç arkadaşın da söylediği gibi,trafo çalışıyor ve kompanzasyon devre dışı iken eğer yük tarafında reaktif bir talep olmuş olsaydı yine reaktif cezalı fatura öderdiniz.Oysa kompanzasyon devre dışı iken bunu ödemediğinize göre,önceki ödediğiniz bedel kapasitif yani aşırı kompanzasyondan kaynaklanıyor gibi.
 