Kompanzasyon Sistemi harmonikleri neden artırır?

harami06

Üye
Katılım
12 Şub 2011
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
43
Fabrikamızda bulunan 2 adet 1600kVA trafo merkezinde enerji analizörüyle ölçümlediğimiz akım ve gerilim THD değerlerinin şu şekilde ; akım THD %26, gerilim THD% 5 civarında.Deneme amacıyla kompanzasyon sistemini kapattığımızda akım THD % 11, gerilim THD %3 seviyesine düştüğünü gördük. Her iki trafo merkezi içinde yakın sonuçlar söz konusu.Ancak kompanzasyon sistemini bu şekilde THD ye etki etmesi beni şüphelendirdi.Kompanzasyon sisteminde aktif ve pasif filtre mevcut değil.Sizce kompanzasyon sisteminin bu etkisinin temel nedeni ne olabilir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kondansatörlerin kapasitif dirençleri frekans arttıkça azalır harmonik akımlar bu nedenle kondansatöre tabiri caiz ise hücum ederler, kondansatörler harmoniklerin genliklerini arttırırlar. Böyle bir tabloda 400v standart kondansatör seçimi kondansatörlerin tahribatına neden olur sizinde yaşadığınız gibi mevcut harmoniklerin genliklerin artışına neden olur.
Rezonans riskine dikkat !

Aşağıdaki dökümanları incelemenizi tavsiye ederim.
http://www.pelitenerji.com.tr/index_htm_files/MG_Kompanzazyon_Ve_Harmonikler.PDF
http://www.emo.org.tr/ekler/4af620dcf393e73_ek.pdf?dergi=
 
Son düzenleme:
O kaynağı şuan hatırlamıyorum evdeki pc'me bakarım. Diğerleri ekte.
 

Ekli dosyalar

  • DrcHarmonik.rar
    7.4 MB · Görüntüleme: 22
  • Powerfactor.rar
    4.6 MB · Görüntüleme: 26
  • KompanzasyonveHarmonikler.rar
    556.4 KB · Görüntüleme: 22