Kompanzasyon Sistemi harmonikleri neden artırır?

harami06

Üye
Katılım
12 Şub 2011
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
43
Fabrikamızda bulunan 2 adet 1600kVA trafo merkezinde enerji analizörüyle ölçümlediğimiz akım ve gerilim THD değerlerinin şu şekilde ; akım THD %26, gerilim THD% 5 civarında.Deneme amacıyla kompanzasyon sistemini kapattığımızda akım THD % 11, gerilim THD %3 seviyesine düştüğünü gördük. Her iki trafo merkezi içinde yakın sonuçlar söz konusu.Ancak kompanzasyon sistemini bu şekilde THD ye etki etmesi beni şüphelendirdi.Kompanzasyon sisteminde aktif ve pasif filtre mevcut değil.Sizce kompanzasyon sisteminin bu etkisinin temel nedeni ne olabilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kondansatörlerin kapasitif dirençleri frekans arttıkça azalır harmonik akımlar bu nedenle kondansatöre tabiri caiz ise hücum ederler, kondansatörler harmoniklerin genliklerini arttırırlar. Böyle bir tabloda 400v standart kondansatör seçimi kondansatörlerin tahribatına neden olur sizinde yaşadığınız gibi mevcut harmoniklerin genliklerin artışına neden olur.
Rezonans riskine dikkat !

Aşağıdaki dökümanları incelemenizi tavsiye ederim.
http://www.pelitenerji.com.tr/index_htm_files/MG_Kompanzazyon_Ve_Harmonikler.PDF
http://www.emo.org.tr/ekler/4af620dcf393e73_ek.pdf?dergi=
 
Son düzenleme:
O kaynağı şuan hatırlamıyorum evdeki pc'me bakarım. Diğerleri ekte.
 

Ekli dosyalar

  • DrcHarmonik.rar
    7.4 MB · Görüntüleme: 22
  • Powerfactor.rar
    4.6 MB · Görüntüleme: 26
  • KompanzasyonveHarmonikler.rar
    556.4 KB · Görüntüleme: 22

Forum istatistikleri

Konular
127,954
Mesajlar
913,890
Kullanıcılar
449,604
Son üye
baba pero

Yeni konular

Geri
Üst