Kompanzasyon panosunda röle kapasitife düşüyor

TolgaBulut

Üye
Katılım
29 Eyl 2018
Mesajlar
8
Puanları
1
Merhabalar,
Kapasitif cezaya giren bir tesiste kompanzasyon panosunda kondansatörleri devreden çıkardığım zaman röle hala kapasitif gösteriyor. Bunun sebebi ve çözümü nedir ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhabalar,
Kapasitif cezaya giren bir tesiste kompanzasyon panosunda kondansatörleri devreden çıkardığım zaman röle hala kapasitif gösteriyor. Bunun sebebi ve çözümü nedir ?


Yük karakteristiğiniz kapasitif yönde olursa söylediğiniz durum gerçekleşir.Rölenizin markası nedir ? Çözüm olarak her iki yönde de kompanzasyon yapan bir röle ve şönt reaktör kullanarak sorunu çözebilirsiniz.
 
Yük karakteristiğiniz kapasitif yönde olursa söylediğiniz durum gerçekleşir.Rölenizin markası nedir ? Çözüm olarak her iki yönde de kompanzasyon yapan bir röle ve şönt reaktör kullanarak sorunu çözebilirsiniz.
Entes Rg3-12C. Akım trafo bağlantı hatası varsa da böyle bir durumla karşılaşır mıyım ? Çünkü bahsettiğim gibi kapasitörleri devreden çıkarıyorum. Röle ekranında hala kapasitif gösteriyor
 
Entes Rg3-12C. Akım trafo bağlantı hatası varsa da böyle bir durumla karşılaşır mıyım ?

Bazı röleler kendisi akım uçları ters ise değiştirebiliyor.Enteste de vardı sanırım fakat sizin sorununuz bağlantı ile alakalı olmayabilir tamamen yüklerinizden kaynaklı da olabilir.Siz nereden bu kanıya vardınız ölçü aletiyle akım gerilim uçlarını mı kontrol etttiniz.
 
Bazı röleler kendisi akım uçları ters ise değiştirebiliyor.Enteste de vardı sanırım fakat sizin sorununuz bağlantı ile alakalı olmayabilir tamamen yüklerinizden kaynaklı da olabilir.Siz nereden bu kanıya vardınız ölçü aletiyle akım gerilim uçlarını mı kontrol etttiniz.
Yok hayır. Bir kaç kişiyle görüştüm böyle bir çözüm sundular. Bende emin olmak için buraya da yazmak istedim açıkçası.
 
Sistemde yük analizi yapmak gerekir
Sistemde kapasitif yükler çoğunlukla varsa
1 UPS
2 LED aydınlatma
Sistem kapasitif yazar
 
Sistemde yük analizi yapmak gerekir
Sistemde kapasitif yükler çoğunlukla varsa
1 UPS
2 LED aydınlatma
Sistem kapasitif yazar
Kapasitörleri devreden çıkarmadan önce cos değerleri -0,8 lerdeyken devreden çıkarınca -0,3 lere kadar düştüğünü görüyorum. Kapasitörleri devreden çıkarınca daha da düşmesi beni şaşırttı
 
Kapasitörleri devreden çıkarmadan önce cos değerleri -0,8 lerdeyken devreden çıkarınca -0,3 lere kadar düştüğünü görüyorum. Kapasitörleri devreden çıkarınca daha da düşmesi beni şaşırttı

Kompanzasyon panon çalışmıyor o zaman 0,80 cosinüs demek %75 kapasitif reaktif demektir ki çok anormal değerdir.Devre dışı ettim derken röleyi mi kapattın yoksa kondansatör sigortalarını mı indirdin.Söylediklerinde çelişki var -0,30 cosinüs daha fazla reaktif demektir.Sen devre dışı ettiğin halde kapasite nasıl oluyor da daha fazla artıyor.Kompanzasyonla ilgili temel bilgin varmı endüktif reaktif kapasitif reaktif nedir bunları biliyormusun ?
 
Kompanzasyon panon çalışmıyor o zaman 0,80 cosinüs demek %75 kapasitif reaktif demektir ki çok anormal değerdir.Devre dışı ettim derken röleyi mi kapattın yoksa kondansatör sigortalarını mı indirdin.Söylediklerinde çelişki var -0,30 cosinüs daha fazla reaktif demektir.Sen devre dışı ettiğin halde kapasite nasıl oluyor da daha fazla artıyor.Kompanzasyonla ilgili temel bilgin varmı endüktif reaktif kapasitif reaktif nedir bunları biliyormusun ?
Hocam sorunu bugün çözdüm. Kontaktörün biriyle onun sigortaları yanmış devreden çıkardığımı sandığım halde devrede kalıyormuş. Teşekkür ederim ilgilenen tüm arkadaşlara
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,845
Kullanıcılar
449,596
Son üye
anilhikmet

Yeni konular

Geri
Üst