KOMPANZASYON SORULARININ CEVAPLARI
1-Kaç adet kontaktör kullanılmıştır?
12 kademe röle 12 adet kontaktör.
2-Kontaktörler kaç adet akım çekiyor?
R,S ve T fazı olmak üzere tüm kontaktörlerden 3 faz akımı geçmekte.
3-Sistemdeki alıcıların tamamı devredeyken kapasitif güç ne kadar?
Yaklaşık 350kVAR.
4-Sistem tam yük çekerken çektiği akım ne kadar?
Yaklaşık 620A
5-Kompanzasyon sistemi (Bireyselmi,Grupmu,Merkezi kompanzasyonmu?)hangisi?
Merkezi otomatik kompanzasyon
6-Kompanzasyon anlaşması kaç kVA'dır?
Kompanzasyon anlaşması diye bir şey olmaz proje gücü 490kVAr.
7-Kompanzasyon sistemini neye göre düzenlediniz?
Uygulamadaki çalışma sisteminin takibine göre.
8-Kaç grup kondansatör vardır?
12 Grup
9-Kondansatörlerin güçleri kaç kVA'dır?
2,5-5-10-15-20-25-40-50-80-80-80-80 kVAr
10-Bara kesitleri ne kadardır?
40x10mm2Cu
11-Kullanılan şalterler kaç amperdir?
1000A
12-Kaç adet akım trafosu kullanılmıştır?
Her faz için bir adet olmak üzere toplam 3 adet.
13-Akım trafolarının grupları nelerdir?
Grup dağıtım trafolarında olur. Akım trafoları 1200/5A Class.0,5
14-C-K ayarı neye göre yapıldı?
Yeni nesil rölelerde c-k ayarı yoktur.
15-Trafo veya sistemin kurulu gücü?
Trafo 800kVA – Proje kurulu güç 800kw, talep güç 560kw