Küçük bir düzeltme ile başlayalım,
yukarıdaki hesaplamamda; "380 Voltluk gerilime bağlı ise 9,5 KVAr'lık güç yüklemektedir, bu durumda da akım değeri 13,78 A olmaktadır." yazmıştım.
Doğrusu: " 380 Voltluk gerilime bağlı ise 9,026 KVAr'lık güç yüklemektedir, bu durumda da akım değeri 13,78 A olmaktadır." şeklinde olmalıdır.
Kullandığım formüller:
Qc= 1,73.U.I.SinQ, Xc= 1/(2.3,14.f.C), I=U/Xc
Cevaplar:
1- Sizin mantığınız sizi yanıltıyor.
Qc=1,73.U.I.SinQ
Kondansatörün resmine dikkatli bakarsanız, çalışma gerilimi 400 V, bağlantı şekli üçgen diye yazıyor.
10.000= 1,73.400.I.1 (Burada Sin Q =1 aldık ama aslında bu değer 0,9966'dır.)
I= 14,43 A.
2- Doğru düşünüyorsunuz.
3- Hesabı çok fazla olmamak şartıyla büyük akıma göre yapmanın faydası çoktur, zararı azdır.
4- Sigorta tamam, kontaktörü 6b akımına göre seç, 1,25 katını mutlaka al, kompanzasyon bloğu mutlaka üzerinde olsun.
Kolay gelsin.