kompanzasyon keşfi

hero15

Üye
Katılım
23 Haz 2008
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar sağlıklı kompanzasyon keşfi yaparken nelere dikkat edeceğiz? Örneğiğn 1x40 fluoresanlar için 8 Mikrofarat,sirkülasyon pompaları,sanayi tipi çamaşır ve bulaşık makineleri için kaç kvarlık kondansatör takılmalı_Bir de mikrofarat kvar ilişkisi nasıldır? Ezbere yapmayalım.Anaokul için gerekliBu konuda uzman arkadaşların görüşleri lazım acilen.Teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
mikrofarat kvar ilişkisi....

Q=U*U*2*Pi*f*C
Q:kondansatör gücü (VAr)
U:gerilim (V)
Pi:3,1416
f:50 Hz
C:Sığa (Farad)

Sayacınızdan demant gücü okuyup söylerseniz (direkt sayaç değil ise çarpanı da söylemeniz gerekli)
ihtiyacınız olan sistem gücünü yaklaşık olarak bildirebiliriz.
Kolay gelsin.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
2 adet sayaç var mekanik,biri aktif biri reaktif sayaç

bir de şöyle yapabilirmiyiz acaba?Alıcıları tek tek hesaplasak Q=p.k formülüyle k=Alıcının cos fisi (Mevcut ve hedef)x güç
Örnek:Sanayi tipi bulaşık makinesi gücü :3kW ,mevcut cos fi 0,60 hedef cos fi=0,97 dan K=1,08 (cetvelden)
Buradan 3000x1,08=3,24 Yaklaşık 5 kVar seçilebilir.
Fluoresan aratürlerde örneğin 1x40 dan 80 adet varsa,80x40=3200 Watt cos fi 1=0,55,cos fi 2=0,97 k=1,23
3200 x 1,23= 3936 vaR yaklaşık 3 adet 1,67 Kvar lık kond.
Uygun mu sizce bu hesap?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sanayi tip bulaşık makınası dıyuorsunuzda, bulaşık makınasının tümn yükü reaktif değilki, bunun içinde omık yük olarak ısıtıcıda vardır değilmi, toplamn yüke göre yuapıpda capasitife gecmıyesiniz.. 3 kw yüke, 5 kVAR kondansatör fazla değilmi..
 
Merhaba;

Panonun girişine bir yük analizörü bağlayıp; tüm yükleri çalıştırıp reaktif gücü okuyup buna göre kondansatör ve kademe sayısını belirleyebilirsiniz. Bu enerji analizörleri de fazla pahalı değildir.
 
Herşeyden önce bir analizör ile bir kaç günlük mesai içi ve dışı rapor al, min. ve max. kullanımları not et, değişimleri belirle, buna göre bir planlama yap, ne yapacağın ortaya çıkar.
 
Kabala hesap yapacak olursak motor lar için Kw ın yarısı kadar.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…