arkadaşlar sağlıklı kompanzasyon keşfi yaparken nelere dikkat edeceğiz? Örneğiğn 1x40 fluoresanlar için 8 Mikrofarat,sirkülasyon pompaları,sanayi tipi çamaşır ve bulaşık makineleri için kaç kvarlık kondansatör takılmalı_Bir de mikrofarat kvar ilişkisi nasıldır? Ezbere yapmayalım.Anaokul için gerekliBu konuda uzman arkadaşların görüşleri lazım acilen.Teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
mikrofarat kvar ilişkisi....

Q=U*U*2*Pi*f*C
Q:kondansatör gücü (VAr)
U:gerilim (V)
Pi:3,1416
f:50 Hz
C:Sığa (Farad)

Sayacınızdan demant gücü okuyup söylerseniz (direkt sayaç değil ise çarpanı da söylemeniz gerekli)
ihtiyacınız olan sistem gücünü yaklaşık olarak bildirebiliriz.
Kolay gelsin.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
2 adet sayaç var mekanik,biri aktif biri reaktif sayaç

bir de şöyle yapabilirmiyiz acaba?Alıcıları tek tek hesaplasak Q=p.k formülüyle k=Alıcının cos fisi (Mevcut ve hedef)x güç
Örnek:Sanayi tipi bulaşık makinesi gücü :3kW ,mevcut cos fi 0,60 hedef cos fi=0,97 dan K=1,08 (cetvelden)
Buradan 3000x1,08=3,24 Yaklaşık 5 kVar seçilebilir.
Fluoresan aratürlerde örneğin 1x40 dan 80 adet varsa,80x40=3200 Watt cos fi 1=0,55,cos fi 2=0,97 k=1,23
3200 x 1,23= 3936 vaR yaklaşık 3 adet 1,67 Kvar lık kond.
Uygun mu sizce bu hesap?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
bana şeması lazım
 
Sanayi tip bulaşık makınası dıyuorsunuzda, bulaşık makınasının tümn yükü reaktif değilki, bunun içinde omık yük olarak ısıtıcıda vardır değilmi, toplamn yüke göre yuapıpda capasitife gecmıyesiniz.. 3 kw yüke, 5 kVAR kondansatör fazla değilmi..
 
Merhaba;

Panonun girişine bir yük analizörü bağlayıp; tüm yükleri çalıştırıp reaktif gücü okuyup buna göre kondansatör ve kademe sayısını belirleyebilirsiniz. Bu enerji analizörleri de fazla pahalı değildir.
 
Herşeyden önce bir analizör ile bir kaç günlük mesai içi ve dışı rapor al, min. ve max. kullanımları not et, değişimleri belirle, buna göre bir planlama yap, ne yapacağın ortaya çıkar.
 
Kabala hesap yapacak olursak motor lar için Kw ın yarısı kadar.
 