sayın kemo mando arkadaşım...
ben sorunun bir diğer kısmına (yeniliklere) bildiğim kadarı ile yanıt vericem. önceden elektronik olarak kompanze eden trimpotlarla ayar yapılan kompanzasyon röleleri mevcuttu. ve klasik kontaktörler kullanılırdı. zamanla kompanzasyon için kontaktörlerde gelişme yapıldı ve boşaltma bobinleri ilave edildi bu hem harmonikleri azalttı hemde kontaktörlerin yapışmasının önüne geçildi. bir diğer avantajı ise kondansatörün ömrünü uzatması ve kontaklama sürelerinin kısaltılmasına imkan tanıdı. reaktif güç kontrol röleleri elektronikten dijitale geçti ve anahtarlama cos fi ihtiyaç duyulan güç gibi bir çok ayarı ve hesaplamayı tek başına yapabilecek hale geldi. bugünün kompanzasyon röleleri hem indüktüf hem kapasitif kompanzasyon yapabiliyor(hepsi değil bir kaç model), hemde işletmenin durumuna göre 2-14 saniye aralığında kontaklama zamanına erişebiliyor. daha da gelişmiş sisremlerde kompanzasyon kontağı yerine 0 geçiş kontrollü tristör kullanılarak anahtarlama ve optimizasyon süreleri minimuma indirilebiliyor ayrıca tristör kontaklarını kullanan bazı hazır (hızlı) kompanzasyon panoları saniyede 50 anahtarlamaya kadar sistemi kompanze edebiliyor. 0 geçiş kontrollü tristörler kullanıldığında kontaktörlerde oluşan ses, harmonik, yapışma, kondansatör patlaması gibi durumların önüne geçildiği gibi kondansatör ömürleride kat kat artmaktadır...
umarım faydalı olmuştur şimdiden kolay gelsin....