elimizde 31,5/0,4kV bir trafomuz var biz 0,4 kV tarafına bir kompanzasyon panosu bağlayarak y.g. tarafına kapasitif reaktif gücü aktarmaya çalışıyoruz.Mantıken bir sorun yok ve aktarıyoruz da ama reaktif güç rölesini otomatikte çalıştıramıyoruz.Akım bilgisini y.g. tarafından alıyoruz. (A.T. oranı 100/5A) .akım bilgisi yetersiz olabilir mi?Sizce sorun ne olabilir.(bağlantı şemasında herhangi bir hata yok.)
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
değerli davraz,akım bilgisi primerden gerilim bilgisi sekonderden olduğu için ,cihaz trafonun primer ile sekoner arasındaki faz farkını doğru tesbit edemez .akımı ve gerilimi aynı yerlerden alıp öyle denemelisin başarılar selamlar
saimdasci, arkadaşa katılıyorum.Akım bilgisini de gerilim bilgisini de primer devreden alacaksınız.Mutlaka primer devre yük akımı akım trafoları üzerinden geçecek.