S.a yakin zamanda kompanzazyon kontrolu yapacagim.ogrenmek istedigim pratik bilgiler var yardimci olursaniz sevinirim ustalar

1..Kondansatorun ustunde yazan kvar dan yola cikarak faz basina cekmesi gereken akimi pratik nasil bulurumm. Hem 380 v hem 220 v (pensampermetre)

2..380 v calisan alicilarda ornegin motor pratik hesap 10 kw 18 .. 19 amper cekmesi gerekiyor. Bu 18 ..19 amper faz basina ceken amper mi yoksa 3 fazin toplam amperimi

ACill YARDIMMM
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kondansatör gücü uygulanan gerilime göre değişir tabi akımı da pratik olarak 3 fazda kondansatör gücü /1.73/400 = akım bir faz için kondansatör gücü /230 yapabilirisin

Ör : 5000/1,73/400 = 7,22 amper ör 2: 5000/230 = 22 amper gibi

gerilimin farklı olması durumunda hem gücü hemde akımı farklı olur
 
Son düzenleme:
5000 yazdiginiz 5 kvarmi ve sonucda cikan ampet 380 de faz basina cikan ampermi yoksa 3 fazin cektigi amper toplamimi ...?
 
Sami bey orngin 10 kvar kondansatorum var faz basina dusen akimim 10×1.5= 15 ampermi
 
Motorlardaki akımı 1.5 yontemiyle hatalı bulursunuz cunku motorlardaki guc degeri milden alinan güçtür işin içine reaktif tüketim ve motor kayıpları girer ve elektriksel güç her zaman daha büyük çıkar
 
Tesekkur ederim
 
Motor ornegin 8 kw 15 amper cekiyor teoride..uygulamada bu 15 amper faz basinami yoksa 3 fazin toplamimi
 