Kompanzasyon dağıtımı hakkında??

Katılım
8 Nis 2015
Mesajlar
71
Puanları
1
Yaş
31
selam abiler. Yapılacak kondansatör gücü 176.50'dir. bunu kademelere bölerken:
1. kademe: 1.00 2.kademe: 1.50 3.kademe: 2.00 4.kademe: 3.00 5.kademe: 1.00 6.kademe: 3.00
7.kademe: 5.00 8.kademe: 10.00 9.kademe: 10.00 10.kademe: 15.00 11.kademe: 15.00
12.kademe: 20.00 13.kademe: 20.00 14.kademe: 20.00 15.kademe: 20.00 16.kademe: 30.00

şeklinde kademelere ayırmış.. bu nasıl oldu? bunun oranlamasını nasıl yapıyoruz hesabı nasıldır? yardım edebilecek var mı?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kardesim bu sistem nerde kullanılıyor? yüklerin neler? kullanılan kondansatörlerde monofaze varmı ? sistemde ups varmı ? bunları soylersen ona göre cevap verebilirim
 
kardesim bu sistem nerde kullanılıyor? yüklerin neler? kullanılan kondansatörlerde monofaze varmı ? sistemde ups varmı ? bunları soylersen ona göre cevap verebilirim

tesekkurler abi..sporcu fabrikası diye ufak bir fabrika diyeyim..bir dosya yukledım asagıda..ups yok..tek fazlı kondansatorde var..
 

Ekli dosyalar

  • 20150428_115500.jpg
    20150428_115500.jpg
    454.7 KB · Görüntüleme: 22
Selamlar projende P=%5,41 seri pasif harmonik filtrasyon var. Örnek hesaplama daha önceden yapmıştım linkten bakarsınız: https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kompanzasyon-sorusu.99378/#post-617339

Harmonik filtreden dolayı kondansatör gerilimini yüksek seçmen gerekecek buda toplam kapasiteyi düşürür verdiğim linkteki yaptığım hesabı iyi inceleyin.
Röle marka/model kademe sayısı önemli ilk mesajında 16 kademeden bahsetmişsin çünkü.
 