Kompanzasyon 1600kva?

eskici09

Üye
Katılım
23 May 2019
Mesajlar
381
Puanları
31
Merhabalar , bilindiği üzere çoğu fabrika üretimi durdurdu veya azalltı,kimileri kapattı , benim fabrikamda üretim durdu , normal şartlarda günlük 10 mW civarı aktif enerji kullanıyorduk . şuan 1mW civarına düştü , geceleri neredeyse hiçbir kullanım olmuyor güç kontrol rölesi kademeye almıyor haliyle ve sabit grup kondansatörde yok . Endüktifte br sıkıntı olmuyor aynı yerinde sayıyor ama kapasitif hergün %1 civarı artmaya başladı , bunu önlemek için nasıl bir yol izlemem gerekir ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Eğer sabit kondansatör yoksa ve hiç bir kademe devreye gitmiyorsa, fabrikanın içindeki makinalarda kapasitif yük harcayan sistemler vardır ya da lokal kompanzasyon yapılan yerler vardır.onlari inceleyin derim.eger bir yerde lokal kompanzasyon varsa onu devreden çıkarın.ikinci bir yöntem ise yük artışına gitmek olur.kapasitif oranını yüzde 20 bin altında tutacak şekilde yük arttırmaktır.bunu çok zor durumlarda kalırsanız yapın.

Dediğim gibi sizin fabrikanizds ya lokal kompanzasyon var ya da kapasitif yukun çok fazla olduğu sistemler var.once onları kontrol edin.normalde sizin enduktif sorunu yaşıyor olmaniz gerekirdi çünkü.
 
Eğer sabit kondansatör yoksa ve hiç bir kademe devreye gitmiyorsa, fabrikanın içindeki makinalarda kapasitif yük harcayan sistemler vardır ya da lokal kompanzasyon yapılan yerler vardır.onlari inceleyin derim.eger bir yerde lokal kompanzasyon varsa onu devreden çıkarın.ikinci bir yöntem ise yük artışına gitmek olur.kapasitif oranını yüzde 20 bin altında tutacak şekilde yük arttırmaktır.bunu çok zor durumlarda kalırsanız yapın.

Dediğim gibi sizin fabrikanizds ya lokal kompanzasyon var ya da kapasitif yukun çok fazla olduğu sistemler var.once onları kontrol edin.normalde sizin enduktif sorunu yaşıyor olmaniz gerekirdi çünkü.
LOKAL kompanzasyon bildiğim ve gördüğüm kadarıyla yok, aynı zamanda biraz yüke girdiğimizde güç kontrol rölesi güç faktörünü 1 e sabitliyor , bu durumda kapasitif yükselme olmaması gerekir, sürücüler, soft starter, ups buna etken olabilir mi ?
 
Merhabalar , bilindiği üzere çoğu fabrika üretimi durdurdu veya azalltı,kimileri kapattı , benim fabrikamda üretim durdu , normal şartlarda günlük 10 mW civarı aktif enerji kullanıyorduk . şuan 1mW civarına düştü , geceleri neredeyse hiçbir kullanım olmuyor güç kontrol rölesi kademeye almıyor haliyle ve sabit grup kondansatörde yok . Endüktifte br sıkıntı olmuyor aynı yerinde sayıyor ama kapasitif hergün %1 civarı artmaya başladı , bunu önlemek için nasıl bir yol izlemem gerekir ?

Tristörlü sistem kurarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.İhtiyaç oranında kademe ayarı yaparak kapasitifi tamamen yok edebilirsiniz.
 
@emodiyator @sami inci @zeybek teşekkür ederim ama tristörlü sistem yerine şönt reaktör daha pratik ve kullanışlı anladığım kadarıyla , yada başka bir deyişle hangisi kısa zamanda daha faydalı olur ? Şuan elimden gelen sadece sistemde aktif güç kullanmak , panoların enerjilerini kesmek istemiyorum belki 1-2 ups kapatabilirim bunun da pek faydası olmaz gibi duruyor .
 
@emodiyator @sami inci @zeybek teşekkür ederim ama tristörlü sistem yerine şönt reaktör daha pratik ve kullanışlı anladığım kadarıyla , yada başka bir deyişle hangisi kısa zamanda daha faydalı olur ? Şuan elimden gelen sadece sistemde aktif güç kullanmak , panoların enerjilerini kesmek istemiyorum belki 1-2 ups kapatabilirim bunun da pek faydası olmaz gibi duruyor .

Her güçte şönt reaktör üretilmiyor.Bu nedenle reaktifiniz dengesiz yada reaktör ara değerlerinde ise sadece reaktör çözüm olmayacaktır.Cunku ya eksik yada fazla kalacaktır.Benim size anlattığım sistemde hem tristor hemde şönt reaktör kullanarak yapılan kompanzasyon dan bahsetmek istediğim.Bu sistem reaktörü kırparak sürer
 
KAEL SVC yi inceleyiniz.Değerler sabit kalı-
yor ise,sabit reaktör daha pratik ve ucuzdur.
Öncelikle bu yolu deneyin.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,306
Mesajlar
916,563
Kullanıcılar
450,144
Son üye
Saffetarli

Yeni konular

Geri
Üst