klima vrf sarfiyat

zeytin1245

Üye
Katılım
4 Haz 2015
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
42
merhabalar vrf ler de bir sarfiyat gücü birde kapasite gücü diye 2 güçten söz ediliyor.farkı nedir? kurulu güç hesaplanırken hangisi dikkate alınır.
Birde bunların dış üniteleri var .ya kısaca bir vrf sisteminin kurulu gücü yada talep gücü nasıl hesaplanır yardımcı olurmusunuz?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomobil gibi düşünürsek sarfiyat gücü düz yolda 70 ile giderkenki yakıt tüketimi. Kapasite gücü de araç 4 yolcu ile yokuş yukarı giderken gazı köklediğindeki yakıt tüketimi​
 
hocam vrf dış uniteler kat başı 100-120 kw kapasite ama güç tüketimi 30-36 kw ısıtma sogutma toplam 5 kat var..ayrıca iç üniteler 2-3 kw kapasite tüketim 50-300watt yazıyor..
 
30-36 kw harcıyor 100-120 kw lık ısıtma yapıyor yani Cop değeri 3.5 gibi birşey. İç de 3kw ise mesela bu üniteden 120/3 =40 tane kullanılabilir. Bence böyle bişey. 50-300w ise iç ünitenin ayrıca tüketimi olup fan devreler vs tüketim gücüdür
 
Düşük olan elektriksel harcama gücü yüksek olan ısıtma soğutma kapasitesi.

Evet ikiside kW cinsinden verildiği için kafa karıştırıyor. Mesela bir kamyon için biri yaktığı yakıt diğeri ise taşıma kapasitesi gibi düşünebilirsiniz.
 
yani buyrun iklimsa klima

Model FDT71VNXVF
Güç Kaynağı 220 V, 1 Faz, 50 Hz.
Kapasite Soğutma kW 7,09 (3,20 - 8,00)
BTU/h 24.225 (10.918 - 27.296)
Isıtma kW 8,0 (3,60 - 9,00)
BTU/h 27.296 (12.283 - 30.710)
Sarfiyat Soğutma kW 2,04
Isıtma kW 1,94

BU KASET KLİMA ile yapılan proje için...hangi değerleri alıcaz her katta 30 tane var 5 kat var..nedir trafo hesabında ne alıyım panosu kaç kw..?
 
Son düzenleme:
upload_2015-6-18_9-5-42.png
 
yani buyrun iklimsa klima

Model FDT71VNXVF

Sarfiyat Soğutma kW 2,04
Isıtma kW 1,94

BU KASET KLİMA ile yapılan proje için...hangi değerleri alıcaz her katta 30 tane var 5 kat var..nedir trafo hesabında ne alıyım panosu kaç kw..?

Almanız gereken değer, en yüksek güç tüketimi olan 2,04 kW'lık değer. Siz bunu 2,1 Kw olarak alın.

30*2,1= 63 kW, 1 kat için gerekli güç olur.
5*63= 315 kW ise toplamdaki kurulu güç olur.

Bu klimaların hepsi aynı anda devreye girmez ve tam yükle çalışmaz gibi geliyor bana. Ama hiç sorun olmaması açısından talep gücünüzü 315 kW almanız bana mantıklı geliyor.
 
upload_2015-6-18_11-52-41.png
upload_2015-6-18_11-52-41.png
 

Ekli dosyalar

  • upload_2015-6-18_9-7-58.png
    upload_2015-6-18_9-7-58.png
    52.7 KB · Görüntüleme: 36
teşekkür ediyorum kaset klima ile ilgili cevabı aldım..şimdi vrf ile ilgili iki ayrı dosya gönderdim..bu çalışma başka bir yer için..hem dış ünite hem iç ünite var..bir kolon şeması birde tüketim değerleri şeması var..bir arkadaş bakarsa sevinirim..
 